空调三通阀怎么换

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
28
主题
3
积分
103
在线时间
13 小时
注册时间
2012-9-5
最后登录
2013-11-23
发表于 2013-7-9 21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调的三通阀如何更换.直接用氧气焊接会把胶封烧坏的,请教师傅


中级会员

Rank: 2

回帖
39
主题
1
积分
318
在线时间
129 小时
注册时间
2011-10-25
最后登录
2014-12-4
发表于 2013-7-9 21:23 | 显示全部楼层
自然需要降温措施,否则尼龙阀芯必定过热损坏
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2025-6-25

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-7-9 21:56 | 显示全部楼层

这个焊接是要外部降温的,焊接的时候把三通阀的阀芯打开,也就是出于正常的工作状态,这样焊接的时候可以在三通阀的拐角处垫个湿毛巾来降温,一般焊工熟练的维修工只要打开三通阀,焊接温度掌握好是不需要降温就可以焊好的,这个要根据个人的焊接水平和技巧来确定了