同样是R22雪种一匹,一点五匹的定频空调,以前出的额定电流一匹机4.5A,一点五匹的电流5.7到6.2A,现在的1匹机才3.5A。1.5匹的才4.5左右,而且现在的机用的材料也比不上从前的好,弄不懂了,要是弄明白了也好改造下旧空调,请师傅们指点,谢谢!

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2013-6-29 23:37 | 显示全部楼层
排除不良厂家 ‘偷工减料’ 的可能,技术改造、创新是关键。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
1519
主题
16
积分
3899
在线时间
971 小时
注册时间
2011-12-4
最后登录
2017-4-14

热心会员常驻会员

发表于 2013-6-29 23:49 | 显示全部楼层
我修空调只看压力,不管电流,它的原理到什么时候都是一样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
143
主题
1
积分
252
在线时间
30 小时
注册时间
2013-7-27
最后登录
2013-9-19
发表于 2013-7-29 10:24 | 显示全部楼层
电流不是定值,会随高压、负荷、电压等大小而变化。