                一台228升的冰柜内漏,用6mm铜管7米+8mm铜管15米,一共是22米盘了8圈,毛细管2mm的用1。8米,压缩机型号QD110Y,功率132W,电流0.90A,,工作了30分钟,盘管上面2圈多结霜,压缩机低压侧结露水,冰柜里面的温度大约+6度(室外30度),压缩机很烫手根本不能摸测一下温度大概70度,工作电流0.98A,是什么地方有问题。我是一个新手,希望朋友们多多指教,十分感谢!

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2013-6-22 15:26 | 显示全部楼层
毛细管配置不当。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
1
主题
0
积分
12
在线时间
0 小时
注册时间
2013-6-22
最后登录
2013-6-22
发表于 2013-6-22 17:35 | 显示全部楼层
用跟原来粗细一样的毛细管两米
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
517
主题
53
积分
997
在线时间
78 小时
注册时间
2005-11-20
最后登录
2016-11-9

版主勋章

发表于 2013-6-23 18:05 | 显示全部楼层
毛细管2mm的用2米,还有铜管要用统一8mm,只是压缩机低压侧焊接处用5-6CM长的6mm铜管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2013-6-23 20:56 | 显示全部楼层
可能你用的制泠剂有误,此机头QD110Y是R600A雪种.如果用R12将会埙坏机头,{:soso_e160:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-6-24 21:40 | 显示全部楼层
13413835884 发表于 2013-6-23 20:56
可能你用的制泠剂有误,此机头QD110Y是R600A雪种.如果用R12将会埙坏机头,

分析的很正确啊 加错冷媒了  难道那么大的防火标志楼主木有看到

回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-6-24 21:44 | 显示全部楼层

重新清洗系统换制冷剂吧 压机的冷冻油都不一样,系统的压力差和原来的R12也不一样最好采用原机毛细管 不然效果是大打折扣的

压机参数表

压机参数表


回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
223
主题
142
积分
16161
在线时间
1301 小时
注册时间
2012-11-6
最后登录
2024-9-13
QQ
 楼主| 发表于 2013-6-25 12:12 | 显示全部楼层
是用R600a,600a应该没有问题,用在冰箱上面效果很不错的。用了8圈的盘管会不会太少了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2013-6-25 20:59 | 显示全部楼层
重点提示楼主,用600a制冷剂时系统压力为负压,不可在0上正压以上工作{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-6-25 21:43 | 显示全部楼层
如果是这样的话就是你的毛细管设计的不对,利用原机旧毛细管倒灌制冷剂找箱体内毛细管接头吧 要不了你的机器温度拉不下来还容易损坏压机
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
223
主题
142
积分
16161
在线时间
1301 小时
注册时间
2012-11-6
最后登录
2024-9-13
QQ
 楼主| 发表于 2013-6-26 17:30 | 显示全部楼层
经过反复多次测试,2.0毛细管用了1.4米,在没有放任何东西的情况下,温度—14度,晚上把电饭煲内胆加半锅水,第二天能结冰。温控器也可以控制。感谢各位朋友的无私帮助,谢谢你们!