|
本帖最后由 zheng39680 于 2013-6-20 20:07 编辑
小卖店的一台180L展示柜,散热器是安装在箱体底部,用风扇散热,R600A雪种,标称电流1.3A。因为不能制冷报修,客户称,坏之前听到几声卡卡的异响。查压机温度保护器坏,启动器坏。更换启动器,因手头上没有冰箱专用的压机温度保护器,用空调的改装上机(电流肯定超过5A,温度限值125度),散热风扇运行正常,散热效果也很好,过滤器微热,运行2小时后,压机的接线柱过热炸裂,造成三个接线柱全部与压机分开了。雪种全漏了。这是什么原因造成的?本人分析如下:第一次损坏上述元件时,压机就已经是有短路的情况了,加上近日气温太高,环境温度35度以上,造成压机温度过高,超过接线柱的耐高温极限,以致造成此次事故。 |
|