家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 2240|回复: 8

[求助] 澳柯玛378升冰柜,盘管后制冷差

[复制链接]

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
发表于 2013-6-3 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 刘国庆 于 2013-6-3 23:03 编辑

8个的铜管8圈,毛细管外径1MM左右的1.5米,原机是R12的210G.现在加到130G,压力0.2.制冷差。不知道是哪里做的不对,请高手指点.制冷剂是R12的。管子大约有24米吧。

北网技术顾问

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
690
主题
59
积分
3850
在线时间
990 小时
注册时间
2009-10-12
最后登录
2017-4-1

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章

发表于 2013-6-3 22:53 | 显示全部楼层
8个的铜管8圈大概有多长,毛细管1.5米短了。一般在2-2.5米。很可能铜管长度也不够。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-6-3 23:03 | 显示全部楼层
网罗天下 发表于 2013-6-3 22:53
8个的铜管8圈大概有多长,毛细管1.5米短了。一般在2-2.5米。很可能铜管长度也不够。

8圈的管子多长肯定是冰柜内壁的周长*8,这个圈数应该是可以了,重点是你的毛细管比例不对,最好是找原机的毛细管,友情提示下澳柯玛的冰柜毛细管设计不对了容易坏压机,最好是倒灌R22找出原机毛细管是正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
49
主题
0
积分
138
在线时间
23 小时
注册时间
2011-7-13
最后登录
2022-9-5
QQ
发表于 2013-6-4 07:20 | 显示全部楼层
版主:最好是倒灌R22找出原机毛细管是正解
是什么意思啊?解释一下吧,不大明白。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-6-4 10:00 | 显示全部楼层
现在用外径是1毫米的毛细管2米,加R12大约140G,一个半小时后-1度。
效果不好,怎么办呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-6-4 18:08 | 显示全部楼层
又换了毛细管。外径2毫米的2.5米,加12大约150,3个多小时达到-7度,效果不好。
压力0.1MP多,回气管结霜,过滤器热,
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网技术顾问

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
690
主题
59
积分
3850
在线时间
990 小时
注册时间
2009-10-12
最后登录
2017-4-1

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章

发表于 2013-6-5 09:53 | 显示全部楼层
不妨试机10个小时以上看温度能达到零下几度,如果还不行建议再加长2米铜管,毛细管加至3米把毛细管绕在回气管上面试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
287
主题
17
积分
868
在线时间
178 小时
注册时间
2012-12-12
最后登录
2016-7-3
QQ
发表于 2013-6-5 11:33 | 显示全部楼层
毛细管用2.5m!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
663
主题
13
积分
2700
在线时间
352 小时
注册时间
2013-5-8
最后登录
2021-12-7
发表于 2013-6-7 12:29 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器有没动…
放点氟看看
回复 支持 反对

使用道具 举报