本帖最后由 lxl2251 于 2013-5-29 22:52 编辑
天天为人民币服务,今天终于抽空把自己家的空调装起来了,这台空调是从老房子拆过来的,之前已拆装过一次了,今天为了追求完美,把原机配管的保温棉全部换掉,两头有微扁的部分全部割掉(机子是三菱重工1.5P的,铜管用的是12和6的)重新打喇叭口,安装后打开阀门放冰种在系统中,停机把四个接管头全部检漏,确认无漏后把冰种全部放掉,哈哈,挺浪费的,放了好几分钟才放干净,上真空泵抽了有大半个小时真空后重新加冰种,直接停机液态冰种注入,后开机观察大管压力有5公斤多,压力稳稳的,机子制冷特别好。综合几台移机重装后抽真空得出的结论,虽然R22的机子可以直接排空气,不硬性要求抽真空,但是在实际操作中,很多师傅(特别是新手)担心排气过久,冰种泄露,很多时候排气时间不够,(很多只有5.6秒)还有天气潮湿下雨的时候,排气不能完全排净,这种情况下制冷系统中混入空调乃至水汽,对制冷效果或多或少都会有影响,测过很多反映制冷效果差的机子,很大一部分不缺冰种,压力够,但是压力不稳,压力表指针很明显看出有小范围的跳动,或快速的摆动。 |
|