阪神588升冰柜 ,内漏,用8个的铜管盘了九圈,原机毛细管。标注R134--255G。实际加了400多克,4个小时温度-12度。2挡不能停机。电流2.5A.。。不知道是哪里不合适,请高手指点。有盘管的图片。

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-5-7 20:58 | 显示全部楼层
IMG_20130507_101805.jpg IMG_20130507_101727.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1842
主题
142
积分
8017
在线时间
3409 小时
注册时间
2008-2-21
最后登录
2023-9-18

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-5-7 21:09 | 显示全部楼层
刘国庆 发表于 2013-5-7 20:58

四小时后是低压多少?过滤器是啥温度?{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
321
主题
82
积分
2264
在线时间
436 小时
注册时间
2006-8-22
最后登录
2017-3-1
发表于 2013-5-7 21:28 | 显示全部楼层
散热好吗?冷凝器脏不脏,风机是否正常。毛细管是否有脏堵,不知压力是什么情况。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:32 | 显示全部楼层
冷 凝器已经清洗干净。两个风机都正常。低压0.05.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:34 | 显示全部楼层
过滤器是环境温度,低压0.05.两小时后略有下降
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1842
主题
142
积分
8017
在线时间
3409 小时
注册时间
2008-2-21
最后登录
2023-9-18

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-5-7 22:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 lanlan 于 2013-5-7 22:42 编辑
刘国庆 发表于 2013-5-7 22:34
过滤器是环境温度,低压0.05.两小时后略有下降


回气管是啥状况?
冰柜要是漏冷了,制冷速度就会慢的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-5-7 22:57 | 显示全部楼层
回气管结霜严重
电流2.5左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1813
主题
1053
积分
12276
在线时间
3650 小时
注册时间
2008-3-30
最后登录
2024-7-18

热心会员常驻会员最佳技术勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章

发表于 2013-5-8 05:44 | 显示全部楼层
"回气管结霜严重,电流2.5左右""R134--255G。实际加了400多克"制冷剂加注过多了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
6
主题
0
积分
62
在线时间
51 小时
注册时间
2013-4-25
最后登录
2013-5-25
发表于 2013-5-8 06:35 | 显示全部楼层
没有权限看不到图片,估计冷媒加多了吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
102
主题
11
积分
404
在线时间
83 小时
注册时间
2012-10-19
最后登录
2017-5-23
发表于 2013-5-8 10:20 | 显示全部楼层
氟利昂加多了。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
124
主题
17
积分
372
在线时间
60 小时
注册时间
2012-10-5
最后登录
2016-6-8
发表于 2013-5-8 11:58 | 显示全部楼层
氟加的多了!放!
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-5-8 11:59 | 显示全部楼层
现在你要做的就是把你的制冷剂放到回气管凉的挂水不结霜的效果就行了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
3
主题
1
积分
23
在线时间
6 小时
注册时间
2013-5-4
最后登录
2013-11-19
发表于 2013-5-8 12:18 | 显示全部楼层
两个原因,R134太多,铜管吸热面太少,解决方法,放气致回器管结露不结冰,铜管上贴厚铝膜增加吸热面。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
1007
主题
15
积分
2240
在线时间
755 小时
注册时间
2011-12-20
最后登录
2019-8-14
发表于 2013-5-8 12:19 | 显示全部楼层
制冷剂太多。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-5-8 12:35 | 显示全部楼层
开始加260克,2小时温度2度
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
501
主题
161
积分
1350
在线时间
71 小时
注册时间
2008-3-26
最后登录
2013-6-16
 楼主| 发表于 2013-5-8 21:27 | 显示全部楼层
铜管总长度36米,,毛细管3米。加氟260克,4小时-14度。2挡能停机,这样正常么
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
42
主题
0
积分
157
在线时间
78 小时
注册时间
2013-3-5
最后登录
2015-4-16
QQ
发表于 2013-5-14 15:58 | 显示全部楼层
冷媒多点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
113
主题
0
积分
112
在线时间
15 小时
注册时间
2014-12-3
最后登录
2015-2-12
发表于 2014-12-7 15:19 | 显示全部楼层
F加多了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
88
主题
3
积分
194
在线时间
165 小时
注册时间
2012-9-4
最后登录
2018-3-29
发表于 2015-2-16 12:28 | 显示全部楼层
F加多了

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-4-30 15:06

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表