坏的漏电开关我有好几个,刚才试着修一个,竟然修不好{:soso_e111:}
漏电保护器电路图.JPG
原故障是打上开关就眺开,检查是BT169D炸了,换一个上去还是一样情况,将那几个元件全部检查都没坏,郁闷!
难道是检测线圈(感应线圈)问题??这样就无法搞了
不知怎么的,总是不想发帖了……

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
142047
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2013-4-29 20:06 | 显示全部楼层
一不做,二不休,把感应线圈也解剖了。不信就搞不了它。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

北网电工

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
5033
主题
260
积分
34928
在线时间
1979 小时
注册时间
2006-6-26
最后登录
2020-11-16

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-4-29 20:40 | 显示全部楼层
BT169是一只单向可控硅。
图纸上的图标画错了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

走自己的路 让别人找吧

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
4697
主题
1216
积分
28412
在线时间
1491 小时
注册时间
2010-8-15
最后登录
2023-3-20

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-4-29 21:14 | 显示全部楼层

这个漏电保护器用的BT169电路图

漏电保护器

漏电保护器


回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
465
主题
47
积分
3700
在线时间
282 小时
注册时间
2011-7-21
最后登录
2014-7-2

热心会员常驻会员

发表于 2013-4-29 21:25 | 显示全部楼层
BT169是一只单向可控硅
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

维修工

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
8207
主题
1555
积分
1881980
在线时间
10994 小时
注册时间
2010-5-21
最后登录
2022-6-21

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛富豪论坛功臣勋章

QQ
发表于 2013-4-29 21:59 | 显示全部楼层
搞这个东西不要太心急,得到慢慢的来!不复杂一定能成功!
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

水手长

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
3668
主题
1130
积分
21394
在线时间
2066 小时
注册时间
2005-1-27
最后登录
2025-4-13

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-4-29 23:11 | 显示全部楼层
BT169是单相可控硅,400V,1A。
漏电开关的检测原理请看:

https://www.bjjdwx.com/forum.php ... &page=1#pid7219
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
人为善,福未至,但祸已远离;人为恶,祸未至,但福已不在。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1035
主题
0
积分
1940
在线时间
282 小时
注册时间
2012-12-19
最后登录
2014-8-6
发表于 2013-4-30 01:26 | 显示全部楼层

非常感谢楼主分享

点评

ni你赶快改,不然345分都没了  发表于 2013-4-30 09:27
朋友啊,我多次提醒您了,怎么总是这句话啊?以后我可能会忍不住的,到那个时候你可能就白费这么多时间发这么多的无用帖而一贴都没有了~~~!!希望好自为之。  发表于 2013-4-30 01:36
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1103
主题
4
积分
38522
在线时间
1642 小时
注册时间
2012-6-22
最后登录
2025-5-1

热心会员常驻会员

发表于 2013-4-30 05:58 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。              
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
603
主题
54
积分
1517
在线时间
509 小时
注册时间
2012-11-23
最后登录
2024-6-14
发表于 2013-4-30 07:37 | 显示全部楼层
首先才几个元件全部都测量一下,有否坏;接着根据电磁感应原理,火线和零线电流不同,在感应线圈会产生感应电压,然后检测,放大,驱动输出原理;比较多坏的是可控硅,感应线圈绝缘不好漏电等,还有比较器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

我说的不一定对啊

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
11842
主题
1274
积分
52742
在线时间
9286 小时
注册时间
2006-12-22
最后登录
2018-1-30

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

QQ
 楼主| 发表于 2013-4-30 08:27 | 显示全部楼层
李炳生 发表于 2013-4-30 07:37
首先才几个元件全部都测量一下,有否坏;接着根据电磁感应原理,火线和零线电流不同,在感应线圈会产生感应 ...

漏电开关的原理我心里是有底的,只是这个东西不值多少大洋,真正对外维修是不值得的,自己的东西在十分空闲的时候鼓捣一下也很有价值~~

不知怎么的,总是不想发帖了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
995
主题
147
积分
5129
在线时间
1340 小时
注册时间
2011-6-22
最后登录
2025-4-27

热心会员常驻会员推广活动勋章

发表于 2013-4-30 09:32 | 显示全部楼层
感应线圈两端不应有交流电压,,,,,,,,,,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
51
主题
0
积分
128
在线时间
26 小时
注册时间
2013-3-11
最后登录
2013-5-2
发表于 2013-4-30 19:22 | 显示全部楼层
谢谢帅傅们分享。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
401
主题
3
积分
6059
在线时间
533 小时
注册时间
2009-10-6
最后登录
2015-4-27
发表于 2013-4-30 19:28 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。{:soso_e163:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛管理

北网管理员

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
1532
主题
1266
积分
275895
在线时间
3207 小时
注册时间
2013-6-10
最后登录
2023-6-13

乐于助人勋章资料贡献勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2013-6-19 21:40 | 显示全部楼层
BT169是单相可控硅,还肩负着过压跳闸的功能,也许你那里电压有些高,到了BT169跳闸的电压。