前两日到一家春兰用户家修一台三p柜机 故障代码e3 后面检查了各类端子,插接侧管温6.几 ,换了一个10k管温 重新开机 效果还挺好的 大概十几分钟就显示e2 但这时还只是开制热才会显故障制冷就不会出现这样的情况然后 后面清洗过蒸发器看过,氟利昂3.几个压 补了一点儿后 不管是开制冷还是制热压缩机刚启动就停同时并显示e2 请各位师傅指点一下迷津 |
|