发表于 2012-11-1 23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      前两日到一家春兰用户家修一台三p柜机   故障代码e3  后面检查了各类端子,插接侧管温6.几  ,换了一个10k管温  重新开机   效果还挺好的 大概十几分钟就显示e2  但这时还只是开制热才会显故障制冷就不会出现这样的情况然后  后面清洗过蒸发器看过,氟利昂3.几个压  补了一点儿后   不管是开制冷还是制热压缩机刚启动就停同时并显示e2  请各位师傅指点一下迷津

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
223
主题
142
积分
16161
在线时间
1301 小时
注册时间
2012-11-6
最后登录
2024-9-13
QQ
发表于 2012-11-6 18:21 | 显示全部楼层
检查一下内机和外机的信号连接线看看有没有接触不良的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
发表于 2012-11-7 13:12 | 显示全部楼层
E2是压缩机过流保护了,检查制冷剂是否过量、管路及系统有没有截流等等;你给出的条件太少,不好分析啊。{:soso_e181:}希望多提供一些数据,例如环境温度、压缩机能工作多久、高压压力是多少......
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
发表于 2012-11-7 13:14 | 显示全部楼层
还有假如是单相供电的话,检查一下压缩机电容。
回复 支持 反对

使用道具 举报