R22压力温度对照表
温度
压力
(绝对)
MPa
压力
(表压)
MPa
温度
压力
(绝对)
MPa
压力
(表压)
MPa
42
1.61
1.51
3
0.548
0.448
41
1.57
1.47
2
0.531
0.431
40
1.54
1.44
1
0.514
0.414
39
1.50
1.40
0
0.498
0.398
38
1.46
1.36
-1
0.482
0.382
37
1.42
1.32
-2
0.466
0.366
36
1.39
1.29
-3
0.451
0.351
35
1.35
1.25
-4
0.436
0.336
34
1.32
1.22
-5
0.421
0.321
33
1.29
1.19
-6
0.407
0.307
32
1.26
1.16
-7
0.393
0.293
31
1.22
1.12
-8
0.380
0.280
30
1.19
1.09
-9
0.367
0.267
29
1.16
1.06
-10
0.354
0.254
28
1.13
1.03
-11
0.342
0.242
27
1.10
1.00
-12
0.330
0.230
26
1.07
0.972
-13
0.318
0.218
25
1.04
0.944
-14
0.307
0.207
24
1.02
0.916
-15
0.296
0.196
23
0.989
0.889
-16
0.285
0.185
22
0.962
0.862
-17
0.274
0.174
21
0.936
0.836
-18
0.264
0.164
20
0.910
0.810
-19
0.254
0.154
19
0.885
0.785
-20
0.245
0.145
18
0.860
0.760
-21
0.236
0.136
17
0.836
0.736
-22
0.226
0.126
16
0.812
0.712
-23
0.218
0.118
15
0.789
0.689
-24
0.209
0.109
14
0.767
0.667
-25
0.201
0.101
13
0.744
0.644
-26
0.193
0.093
12
0.723
0.623
-27
0.185
0.085
11
0.701
0.601
-28
0.178
0.078
10
0.681
0.581
-29
0.171
0.071
9
0.660
0.560
-30
0.163
0.063
8
0.641
0.541
-31
0.157
0.057
7
0.621
0.521
-32
0.150
0.050
6
0.602
0.502
-33
0.144
0.044
5
0.584
0.484
-34
0.138
0.038
4
0.566
0.466
-35
0.132
0.032
注:海拔高于1000m的地区压力要做修正。

评分

参与人数 1金币 +24 收起 理由
刘洋 + 24

查看全部评分

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2025-3-16

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-10-27 11:41 | 显示全部楼层
感谢资料奉献
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
696
主题
50
积分
28744
在线时间
461 小时
注册时间
2005-2-15
最后登录
2016-8-3

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章优秀版主勋章版主勋章杰出贡献勋章

发表于 2012-10-27 11:42 | 显示全部楼层
谢谢提供资料。这个压力应该是停机状态吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

小老头瞎弄弄

Rank: 8Rank: 8

回帖
218
主题
26
积分
1262
在线时间
119 小时
注册时间
2009-5-8
最后登录
2015-4-9
 楼主| 发表于 2012-10-27 12:08 | 显示全部楼层
刘洋 发表于 2012-10-27 11:42
谢谢提供资料。这个压力应该是停机状态吧?

这个是R22制冷剂热力性质表,指的是饱和压力,具体请看这里:https://www.bjjdwx.com/thread-157264-1-1.html  