今天接修一台大功率三项电力稳压器,现象是输出电压只升不降,。也就是说手动把输出电压调下来,再打到自动上,输出电压会自动升到380v然后停止。如果手动把输出电压调到400多v则会跳闸且报警,再调到自动上也将不下来,而且还是跳闸报警,要想恢复正常必须先把机器打到手动上,然后在开机的瞬间抓紧按降压才行。
更换负责升压降压的两个交流接触器无效,电源变压器经测量没问题,“手动/自动”开关经测量也没问题,。再就是控制板了。本机有2块控制板A和B,将转换开关分别拨到A板和B板现象是一样的。
本人对这些机器设备不是很了解,请熟悉这行的朋友们指教,谢谢。 20111108091831765.jpg

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
172
主题
3
积分
10176
在线时间
1070 小时
注册时间
2012-8-8
最后登录
2023-1-27

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2012-8-26 06:23 | 显示全部楼层
10.15KVA交流稳压器.rar (722.15 KB, 下载次数: 54)

评分

参与人数 1金币 +10 收起 理由
张占生 + 10 赞一个!

查看全部评分

回复 支持 反对

举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
527
主题
8
积分
5492
在线时间
279 小时
注册时间
2010-3-7
最后登录
2019-1-28

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2012-8-26 07:44 | 显示全部楼层
你只有改变报警设置后,才能自动降压
回复 支持 反对

举报

高级会员

创信维修

Rank: 3Rank: 3

回帖
297
主题
24
积分
712
在线时间
65 小时
注册时间
2005-3-18
最后登录
2016-7-2
QQ
发表于 2012-8-26 08:58 | 显示全部楼层
我懂不起,还是帮你顶。
回复 支持 反对

举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2025-3-16

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-8-26 10:06 | 显示全部楼层
控制板有问题,什么型号的稳压器?
回复 支持 反对

举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
1171
主题
30
积分
9915
在线时间
773 小时
注册时间
2011-4-9
最后登录
2023-11-5

热心会员常驻会员推广活动勋章

发表于 2012-8-26 10:35 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

举报

论坛管理

维修工

Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20Rank: 20

回帖
8207
主题
1555
积分
1883930
在线时间
10994 小时
注册时间
2010-5-21
最后登录
2022-6-21

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章版主勋章常驻会员论坛富豪论坛功臣勋章

QQ
发表于 2012-8-26 11:22 | 显示全部楼层
SZYBS0060 发表于 2012-8-26 06:23

资料不错!谢谢分享!
zzs
回复 支持 反对

举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
1355
主题
5
积分
4203
在线时间
338 小时
注册时间
2012-7-23
最后登录
2016-6-24

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2012-8-26 14:26 | 显示全部楼层
SZYBS0060 发表于 2012-8-26 06:23

好资料,学习了!只是人家说的是三相稳压器,您发的资料是单相稳压器!
回复 支持 反对

举报

初级讲师

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
433
主题
246
积分
3620
在线时间
504 小时
注册时间
2008-11-25
最后登录
2020-2-19

热心会员常驻会员

 楼主| 发表于 2012-8-26 23:28 | 显示全部楼层
谢谢各位的帮忙,研究中。。。。。。
回复 支持 反对

举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
202
主题
5
积分
3112
在线时间
211 小时
注册时间
2006-3-1
最后登录
2014-5-10
发表于 2012-8-27 09:06 | 显示全部楼层
学习学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 反对

举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
96
主题
0
积分
573
在线时间
153 小时
注册时间
2010-11-6
最后登录
2015-6-22
发表于 2012-8-31 21:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 大刀王老五 于 2012-8-31 21:41 编辑

资料还可以,还有其他的资料吗。人家是3相的你发的是单项的
回复 支持 反对

举报

高级维修师

工程师

Rank: 6Rank: 6

回帖
2041
主题
29
积分
5258
在线时间
288 小时
注册时间
2009-6-1
最后登录
2016-3-5

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2012-9-1 03:15 | 显示全部楼层
收下了,有空看看。谢谢!
回复 支持 反对

举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
114
主题
7
积分
693
在线时间
287 小时
注册时间
2008-7-15
最后登录
2020-3-2
发表于 2012-9-6 14:46 | 显示全部楼层
根据故障现象,故障应该在接触器驱动电路上。