空调下午不启动

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
8
主题
1
积分
46
在线时间
0 小时
注册时间
2012-7-21
最后登录
2012-8-24
发表于 2012-8-17 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我遇到一台空调,美的3匹220V的早上开机没问题,到2点室外机就停机叫我来修,打开室外机用钳形电力表测电流开机,空调启动从12A到18A停机但压机有嗡嗡声很大说明压机电机部分好着可能是卡缸了停机过了一会开机还是一样换电容原来是55UF,我换了50UF没有55UF的还是启动不了,把原来的电容装上,又启动了,运行了一会又不行了。还是室外机停机,拔掉电源约20分钟插上电源还是嗡嗡声电流20A就停机了但压机还在嗡嗡。我查压力静压1,3 放到1个呀,开机又工作了这次时间长约两小时,又停机了这时天也黑了,我就回家了,第二天下午又是两点空调吹热风,客户电话过来,我又过去症状和原来一样。

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
252
主题
25
积分
1200
在线时间
272 小时
注册时间
2011-8-16
最后登录
2022-12-25
发表于 2012-8-17 20:02 | 显示全部楼层
电网电压正常吗,如正常,电容也换了,那么压缩机就坏了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
691
主题
3
积分
1803
在线时间
265 小时
注册时间
2009-12-12
最后登录
2016-9-19
QQ
发表于 2012-8-17 20:43 | 显示全部楼层
两种可能:一电源电压低,二散热不好,清理内外机。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
142077
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2012-8-17 22:16 | 显示全部楼层
只在下午两点出故障,个人认为与温度、电压的可能性较大。当压机嗡嗡响不启动时测压机的供电是否正常就可排除电压的问题。温度则在散热系统,但不排除压机的可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
1294
主题
285
积分
8279
在线时间
177 小时
注册时间
2007-1-7
最后登录
2018-12-7

热心会员常驻会员乐于助人勋章杰出贡献勋章乐于助人勋章杰出贡献勋章

QQ
发表于 2012-8-18 01:10 | 显示全部楼层
支持华英家电,说的正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
139
主题
26
积分
1611
在线时间
93 小时
注册时间
2011-9-13
最后登录
2013-3-20
QQ
发表于 2012-8-18 11:25 | 显示全部楼层
跟换压缩机,热保护了,美的空调70%压缩机坏的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
7
主题
0
积分
28
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-18
最后登录
2012-8-18
发表于 2012-8-18 11:25 | 显示全部楼层
1是电压低2是外机散热不好3试压机卡缸电流大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
8
主题
1
积分
46
在线时间
0 小时
注册时间
2012-7-21
最后登录
2012-8-24
 楼主| 发表于 2012-8-18 17:42 | 显示全部楼层
永军家电维修 发表于 2012-8-18 11:25
1是电压低2是外机散热不好3试压机卡缸电流大

电压235V,外机散热良好没有遮挡还清洗室外机散热器卡缸在19A,停一会开机工作了,有时侯卡缸有时侯不卡缸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
220
主题
19
积分
1827
在线时间
103 小时
注册时间
2008-9-14
最后登录
2016-3-13
QQ
发表于 2012-8-23 19:31 | 显示全部楼层
卡缸电流不可能才19A,外风机和电压引起的机率会大一些
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
995
主题
148
积分
5142
在线时间
1340 小时
注册时间
2011-6-22
最后登录
2025-5-23

热心会员常驻会员推广活动勋章

发表于 2012-8-23 20:58 | 显示全部楼层
换压机
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
535
主题
7
积分
5185
在线时间
275 小时
注册时间
2011-4-13
最后登录
2015-3-27

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章推广活动勋章

发表于 2012-8-23 21:02 | 显示全部楼层
这种情况我遇到过一次。结合楼上师傅们的思路。都检查过。哪是前年有个电老虎【电力员】接我替他修空调,故障跟你说的相似。检查压缩机,电容。量电压。线路检查搞尽了。都无效果。我看了用户空调装在西面,很当西晒。询问用户装机时情况。他说装机时西边有个大樟树。挖掉以后出此故障。空调外机没阳罩。但不知道用户的空调是否跟我遇到的一样。其实是热保护。你这也有可能是压缩机故障
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级讲师

Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13

回帖
406
主题
77
积分
5126
在线时间
1034 小时
注册时间
2012-3-31
最后登录
2018-2-21

热心会员常驻会员

发表于 2012-8-24 07:21 | 显示全部楼层
散热不好,转的过长。{:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
50
主题
0
积分
119
在线时间
8 小时
注册时间
2012-8-11
最后登录
2012-10-14
发表于 2012-8-24 17:34 | 显示全部楼层
清洗外机和换风扇4UF电容看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
111
主题
3
积分
329
在线时间
46 小时
注册时间
2012-8-22
最后登录
2014-5-19
QQ
发表于 2012-8-25 22:59 | 显示全部楼层
最好给外机搭个遮阳篷,降降温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
8
主题
0
积分
27
在线时间
0 小时
注册时间
2011-7-14
最后登录
2012-9-15
发表于 2012-8-27 23:21 | 显示全部楼层
同意华军家电说法                                                  
回复 支持 反对