[分享] KFR-35GW/BP2DY-E 直流变频分体室内机显示E1(室内外机通讯故障)

[复制链接]

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
0
主题
86
积分
636
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-7
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-8-7 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

步骤一:上门检测内外机交流电压220V,接地安全可靠,连接线有无松动和脱落、零线和火线有无错位,无加长管线安装,初步排除电压、接地及信号连接线造成E1保护;
步骤二:上电2分钟内检测室外L、N接线端子电压为220V,室内电源输出正常,检测零线N与通讯线S之间有直流2—24V波动电压,进一步排除室内机故障。确定故障点在室外机。
步骤三:检测室外机电源线路,整流桥有300V直流电压输出,当检测到模块P、N电源输入端时无直流300V输入,整流桥与模块之间采用两个电抗器联接供电,初步判定为电抗器接触不良或损坏,拆开电抗器的保护外罩一看,两个电抗器已经全部烧毁了,跟用户了解,用户反应说那天下着大雨,“空调晚上睡觉前开机还好的,但到半夜不知道为什么被热醒了,而且空调显示屏上显示“E1”,外机不工作,室内机显示“E1”,测查室外机的安装环境,此空调是装在一个平台上的,虽然平台上有地漏,但如果是雨量特别大的话水会造成排水不顺畅。导致电抗器漏电(短路)烧毁。
 处理措施:更换电抗器后试机一切正常,并用铁架将室外机支承固定安装。

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
142077
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2012-8-7 14:15 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

发表于 2012-8-7 14:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-18 08:23

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表