空调加管问题。

[复制链接]

初级维修师

Rank: 4

回帖
7
主题
6
积分
147
在线时间
0 小时
注册时间
2012-7-13
最后登录
2012-8-13
发表于 2012-7-29 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
3P空调加管至十米 不知道制冷效果会降低不?

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
118
主题
13
积分
505
在线时间
67 小时
注册时间
2011-7-12
最后登录
2017-5-21
QQ
发表于 2012-7-29 21:46 | 显示全部楼层
不会的!你加管了以后要加冰种就没事了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
74
主题
36
积分
636
在线时间
48 小时
注册时间
2012-6-29
最后登录
2015-12-15
发表于 2012-7-29 22:07 | 显示全部楼层
需要考虑压缩机功效,没影响是不可能的,凡是需从实际出发
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
28
主题
3
积分
103
在线时间
13 小时
注册时间
2012-9-5
最后登录
2013-11-23
发表于 2013-7-9 21:14 | 显示全部楼层
可以的  但每加一米管就要加0.1公斤制冷剂   还有一条就是内外机落差不得大于7米
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
663
主题
13
积分
2700
在线时间
352 小时
注册时间
2013-5-8
最后登录
2021-12-7
发表于 2013-7-10 14:21 来自手机 | 显示全部楼层
要那么长……没加过…学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报