高级会员
 
金币218 分
威望110 点
UID133528
好友3
记录0
回帖232
主题14
积分416
阅读权限20
注册时间2008-8-21
最后登录2015-11-13
在线时间41 小时
高级会员
 
- 回帖
- 232
- 主题
- 14
- 积分
- 416
- 在线时间
- 41 小时
- 注册时间
- 2008-8-21
- 最后登录
- 2015-11-13
|
接手一台冷藏柜大约1.5立方,要求把原来的压缩机拆掉换节能压缩机,我就换了一台万胜153(172W)R600压缩机盘管32米(8个粗的管)真空加液,可满面接霜温度居然是12度(冷藏柜温度是4-8度),我以为是毛细管的问题,就反复处理毛细管的长度,从4KG压力一直调到17KG,调的太高加液240g就4-5米管有霜(加的太多低压压力升高),调的压力太低完全有霜就是温度下不去,我想求教各位师傅是那一环节有问题? |
|