关于空调管路系统使用真空泵抽真空的操作指引
所属主体 : 家用空调     下载附件
为了提高管路系统的真空度,保障空调器的使用性能。特编制此指引。真空泵排空的操作步骤如下:
1、使用R410A环保冷媒的空调器必须使用真空泵抽真空。将复合压力表的软管与室外机低压三通截止阀的充氟嘴连接,将复合压力表的软管与接头接好,保证各管路连接头完全密封,不存在泄漏。具体操作见真空泵排空操作示意图。(注:R22制冷剂用7/16英寸充氟嘴,R410A制冷剂用1/2英寸充氟嘴)
2、完全打开复合压力表的低压阀Lo,完全关闭高压阀Hi,启动真空泵进行抽真空,真空泵连续运转10分钟以上,确认复合压力计读数在负0.1MPa(-76cmHg)以下。
3、完全关闭低压阀,停止真空泵的运转。对管路系统进行 2 分钟以上保压检测,确认管路是否泄漏。若管路系统泄漏应及时修复,并再次进行抽空操作处理。
4、拧开高压阀和低压阀的阀帽,用内六角扳手逆时针松动高压阀阀芯1/4圈,5~6秒后将其关闭、锁紧。快速将复合压力表软管从截止阀侧卸下,避免出现制冷剂及机油大量漏出,影响空调器的性能。
5、将高压阀和低压阀阀芯以逆时针方向旋转,完全打开高压阀和低压阀阀芯。
6、拧紧高压阀、低压阀及充注口的阀帽。当截止阀阀芯出现泄漏时,盖帽能起到二次密封的效果,保证空调器的正常工作。