一台志高柜机开制冷模式,内机工作一切正常,外机风扇不转,压缩机工作正常。手摸粗管发热(像是制热状态),内机吹出的风有点热。拔掉电磁阀的电源线,粗管变凉结露处于制冷状态,但外风机仍然不转。请问高手这是不是电脑板坏了或者电磁阀坏了呀?

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
164
主题
72
积分
741
在线时间
33 小时
注册时间
2008-10-4
最后登录
2014-5-7
 楼主| 发表于 2012-4-30 15:49 | 显示全部楼层
自己顶一下吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
43
主题
1
积分
170
在线时间
68 小时
注册时间
2012-5-5
最后登录
2012-9-18

乐于助人勋章

发表于 2012-5-5 11:12 | 显示全部楼层
外接线是不是错了!{:soso_e101:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
101
主题
28
积分
285
在线时间
15 小时
注册时间
2006-10-16
最后登录
2015-3-14
QQ
发表于 2012-5-7 18:14 | 显示全部楼层
一般是风机输出继电器挂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
70
主题
4
积分
226
在线时间
88 小时
注册时间
2008-9-30
最后登录
2021-12-6

乐于助人勋章

发表于 2012-5-7 20:47 | 显示全部楼层
极有可能是外风机电源线与四通阀电源线接错了 {:soso_e100:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
164
主题
72
积分
741
在线时间
33 小时
注册时间
2008-10-4
最后登录
2014-5-7
 楼主| 发表于 2012-5-27 18:47 | 显示全部楼层
陈记电行 发表于 2012-5-7 20:47
极有可能是外风机电源线与四通阀电源线接错了

经检查确系风机线与电磁阀线反接,造成开机四通阀通电工作在制热状态而本应该工作的风机由于接到四通阀线上(四通阀制冷状态是没电的)反而不转了。因而造成一种假像,空调制冷反而制热了。两线对调一切正常。此故障是人为故障,是前维修员因为和客户价钱没谈好,故意做的手脚。因为客户说只从前维修员修过以后就这样了。谢谢陈记的帮忙!
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
92
主题
0
积分
301
在线时间
11 小时
注册时间
2012-6-6
最后登录
2015-5-4
发表于 2012-6-8 23:16 | 显示全部楼层
学习了!{:soso_e181:}
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
118
主题
3
积分
1117
在线时间
88 小时
注册时间
2010-4-12
最后登录
2018-11-10
发表于 2012-6-10 15:18 | 显示全部楼层
极有可能是外风机电源线与四通阀电源线接错了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-10-4 02:01

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表