家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 68738|回复: 131

[分享] 空调维修案例...

  [复制链接]

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
发表于 2006-4-29 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔变频空调案例:

型号: KFR-120LW/K2SDY

故障现象:制热效果差

原因分析:上门经检查为空调可以制热,但是风速遥控器无法控制,出口温度达到35度,试转换空调模式,在制冷时风速可以高.低调整,故可以判断风扇电机是好的。可以怀疑室内管温传感器坏。
处理结果:更换室内管温传感器,试机正常。

经验总结:温度传感器在空调中起着很重要的作用,它不良可以引起很多故障,在这个案例中,空调制热时,由于有防冷风功能,室内的室温传感器感受到25度以上风机以低风运转,
达到30度以上以设定
风速运转,以上故障首先发现风速低,且出风温度高,就必须检查风机是否正常。当确定风机正常后,可以怀疑传感器检查的温度不对,造成风机不以遥控器设定的风速运转,故更换内管温传感器。在定频空调中如怀疑传感器不良,可将空调置于强制制冷状态,如空调可以运转,且电流基本正常,一般可以认为传感器不良~~

   

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:外机噪音大
原因分析:维修人员上门后,对空调进行检测,空调开机时一切正常,当设定温度与室内温度温差大,压缩机处于高频运转时,外机的电流声开始增大,并有抖动现象。检查发现室外机铜管碰外壳,经调整后开机,震动声减小,但压机运行时发出升频的声音。
解决措施:向用户解释变频机升频发出的声音属正常声音。
经验总结:变频机高频运行时都有较大的电流声发出,这是很难避免,应向用户解释升频时间较短。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:通电后整机不开机,显示屏出现E1代码
原因分析:检查电源的连接正常,查该故障代码为内机通讯失败,用万用表检测内机主板送到外机的电源正常,同时也有S端的激励信号,说明内外机的通讯并无故障,考虑到一般变频机出故障的原因室外机因素较多,打开外机壳,发现外机电源板上的电容有明显的爆裂现象,进一步分析电容爆裂的原因可能是整流桥的故障,用万用表检测整流桥的正负间阻值为零,整流桥短路。同时更换室外电源板和整流桥,开机试机正常。
解决措施:更换室外电源板和整流桥
经验总结:引起E1故障的原因很多,故障代码只代表一个范围,引起变频外机电容爆裂的原因一般是电容本身问题和整流桥故障。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机室内机工作,室外机风机工作,压缩机不启动,显示屏无显示故障代码。
处理过程:根据故障现象,应为压缩机坏或室外机电控板问题。检查用户电源,电压在220V左右波动,应为正常。打开室外机测量室外主控板直流电压有310V,再次测量模块5V电压无输出,判定模块坏。
解决措施:更换变频模块
经验总结:故障代码有没有或显示什么内容并不是很重要,重要的是要耐心地去检查、分析各个部件。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:开机后显示P0(模块保护)保护
原因分析:根据故障代码判定为室外机变频模块坏,经测量室外机变频模块正常,主板工作正常。经仔细检查用户电压波动较大,但电压波动应显示“P1”保护,后经试机一小时,发现用户瞬间电压波动太大,引起模块保护,建议用户加装稳压器后,试机正常。
解决措施:建议用户安装稳压器
经验总结:维修前要认真检查用户电源电压(负载电压、压缩机工作后测电压)。

机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:室外机不启动,显示E1。
原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
解决措施:更换内外机连接线
经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:显示“E1”的故障代码
用反映一台KFR-35GW/BPY-R开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作。空调于2003年7月购买,使用1个月。 上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的交流220V电压正常,测整流桥开路,造成电源板及模块上的开关电源电路工作不正常,室外CPU无工作电压,形成室内外通讯故障。
解决措施:更换整流桥后,整机工作正常,故障排除。
编号:020106
机器型号:KFR-35GW/BPY-R
故障现象:上电开机,室内机工作即停,E1保护。
原因分析:开机测室外电源电压和信号电压都正常,PN之间有300V直流电压,而U、V、W无交流电压输出,断电检测P端与U、V、W三端阻值为零,故判断为变频模块有故障,换新模块试机30分钟工作正常,用户满意。
解决措施:更换变频模块。
经验总结:理论分析室内开机即停,是室内外机通讯不上,检测室外电源电压和信号电压都正常,则排除室内机问题;PN端有300V直流电压,说明室外电源部分没有问题,用万用表测量模块(分上电和断电两种情况)均属异常,模块没有电压输出,室外没有低压电源,引起内海尔

[ 本帖最后由 一缕清风 于 2007-12-6 11:12 编辑 ]

点评

很好  发表于 2010-9-17 21:28

评分

参与人数 1金币 +15 收起 理由
王山 + 15 我很赞同

查看全部评分

xuejiang_333 该用户已被删除
发表于 2006-5-2 20:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
194
主题
42
积分
209
在线时间
13 小时
注册时间
2006-4-8
最后登录
2012-4-15
QQ
发表于 2006-5-2 07:20 | 显示全部楼层
我是一口看完的.受益匪浅啊~~~~

评分

参与人数 2金币 +1 +1 收起 理由
张扬自主 + 1 混沌剑神 aoswx.com/book/991.html
月之光芒 + 1 91xs.cc/book/51/ 完美世界

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
68
主题
9
积分
59
在线时间
23 小时
注册时间
2005-8-8
最后登录
2023-3-24
发表于 2006-5-6 21:43 | 显示全部楼层
好资料,谢谢分享!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

zhaochongling 该用户已被删除
发表于 2006-5-7 20:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-5-22 17:24 | 显示全部楼层
  春兰KFR-40空调

  故障现象:制热时内机不出风   故障分析:试机,制热运行,压缩机运转,外风机运转,内机电源指示正常,但蒸发器结霜,不出风。显然四通阀未工作。检查电脑板,四通阀无工作电压,检查保险管,3A保险管爆裂,更换后试机正常。但烧坏的保险管上却标着0.2A,再检查主板上的另一个保险管,应为0.2A的保险管座上,却是一个3A的保险管。经再三询问,用户才承认曾私自拆机进行检查,修不好了才通知维修站。   用户的配合才能使维修工作顺利进行,若用户隐藏机器故障情况,只能使维修工作多走弯路。这次的故障原因就是因为用户同时拆下两个保险管进行检查,却又没能正确归回原处,引发了这起人为故障。   
   格力KFR-25GW型分体式空调
   故障现象:风机运转但速度很慢,冷风微弱。   分析与检修:引起风机运转不正常的部件有:转换开关、运转电容及风扇电机绕组。首先检查转换开关的强风挡是否接触良好,用万用表电压挡测红、蓝、白三线是否有220V电压输出。再检查运转电容是否击穿,焊下电容后用R×1k挡测量正常,故障集中在电机绕组上,用摇表检查绕组的对地电阻,有严重漏电现象,且每组的对地电阻均相差不多。取下定子检查,无明显损坏迹象,判断为定子受潮引起的故障。   将定子烘烤24小时,装上试机,故障排除~  
 
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-5-22 17:27 | 显示全部楼层
   一台三菱PS-5G6型分体柜式空调在电源开关合上后,室外机、室内机同时发出响声,室外机冒青烟,室内机下部有闪光黑烟。  分析与检查:此现象是由于零线松脱,致使线路产生高压而将室外机的元件压敏电阻和室外机的变压器(10V)烧毁。检查时,先切断电源,将室外机组和室内变压器取出,可看出集成电路板上的压敏电阻已烧毁,室内变压器也有烧毁的痕迹。  排除故障:压敏电阻是一种过压保护元件,当电路中电压异常高时,会很快导致其工作电流增加几个数量级而烧断保险丝使电源断开,从而保护了其它的元件。因为压敏电阻的外形扁圆,很象电容器(瓷介电容),往往错以为是电容烧毁。若进口的压敏电阻难以购到,可用国产的MYC型代替,但要注意规格相近。有人认为,没有压敏电阻并不影响空调机的启动与运转,在压敏电阻坏了以后不更换新的,这是错误的。若万一再发生电气故障,电路因没有压敏电阻而失去保护,集成电器就很有可能被烧毁。应及时更换压敏电阻和室内机10V变压器,更换后空调运转,制冷正常,故障排除~
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 00:18 | 显示全部楼层
空调型号:格力3251A
        
  故障现象:开机制热外风机转,四通阀一通一断,运行指示灯快闪。
  检修分析:

   首先检测用户电源正常 用钳形电流表监测电流发现空调一启动后电流很大,查压机电容正常,将压机线断开故障现象不变只是电流不大,怀凝主板坏。
  将主板在另一同型号机上一试主板没有问题,检查传感器正常。
  再次查电源电压正常。

  此时维修陷入困惑
仔细分析此故障应属电路故障,而电压、主板、传感器又没有问题,于是检查机内线路及电源插头没有接触不良问题。仔细观察故障现象发现外机风叶转速不稳定和内机运行灯快闪,而此机型没有故障自检功能,也就是说有故障时指示灯不应快闪。
难道还是电源问题或有接触不良的地方,启动时用万用表测内机接线端子电压正常,再监测主板进端电压发现表的指针不稳,那么问题一定是在接线端子与主板之间了,而两点之间只有一温度保险,将温度保险短接试机空调正常。 总    结:后将此温度保险带回仔细检测发现保险内部接触不良。通过这次维修,我们在查故障时一定要仔细观察故障现象,只有这样才能快速查出故障所在
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 00:23 | 显示全部楼层
奥克斯KFR-120外机不启动


故障:开机外机不启动检查:这台机子我接手时已经有四位同行修过,判断为电脑板坏。打开内机控制盒查电脑板输出端电压都正常,查室外机输入端子也正常。但是外机电脑板控制没有输出。
为了排除还有其他故障,用三相电直接接入压机,通电压机启动,测系统低压为负,说明空调没有了氟里昂,加注后恢复电路控制试机正常。|总结:为什么缺氟的表现不开机?为了查找原因本人又放掉氟里昂,故障出现。|经查找没有发现原因,无意中看到了压机排气端到四通阀之间的管路上有一高压阀,试把高压阀短路开机外机启动。| 原来问题的原因在这里:当系统没有氟时也即没有高压,为了保护机子所以在设计时用高压阀做了一个外机的控制开关。
观察高压阀的标签要求是低于0.2MP高压阀断开,也就是说低压压力低于0.2MP时外机不启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 00:45 | 显示全部楼层
  
故障现象一:型号为KFR-25GW的空调器(海尔),使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。


    故障检修:一般常见故障为电脑板失控,风扇可控硅粘连,电脑板程序错乱。经试机遥控器设定无误,查风扇可控硅正常,更换电脑板后试机时故障现象如故,经反复试机确认系遥控器电脑程序错乱。
取下遥控器电池,重新复位或按一下电池上部的绿色按钮即可复位,重新开机后,故障排除~
本贴已被 作者 于 2006年12月11日 01时00分52秒 编辑过
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 00:47 | 显示全部楼层
一台海尔五匹柜机(RF-13WB)不启动

    故障检修:首先发现是线路板上的压敏电阻及保险丝因过压已损坏。马上再检查电源电压,单相220V,三相380V电压正常。于是装上压敏电阻、保险丝,再启动试机,发现室内机基本不转动,同时在转动瞬间出现哒、哒、哒的声音。再检查单相电压,发现电压在200V与100V之间不断浮动。考虑问题可能出现在用户的供电源上,可能是有一相电源断路所产生的故障。用户使用的是三相电源,进一步检查用户的配电盘,果然发现是零线断路。重新接好后试机运转正常~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 00:51 | 显示全部楼层
一台海尔50柜机,使用一周后,出现内机吹热风不到1分钟就变成冷风,外机运转但不制热。

    故障检修:此故障,可能是电脑板失控,导致程序错乱。制热开机,检查电脑板输出信号为正常,电磁换向阀线圈、电压都正常,控制电路无故障。然后用压力表检测,当高压压力上升到1.35MPa时,突然下降到0.7MPa不制热了,压缩机转动声音沉重.拆下外机做压力实验,当高压压力到达1.3MPa时,换向阀自动换向,由此断定是换向阀串气而造成。应修理或更换换向阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 00:59 | 显示全部楼层
一台海尔KC-25窗式空调器整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转.

    故障检修:初认为电脑板有故障,但更换电脑板后故障依旧。经仔细检查,趁轴流电机刚停电瞬间,测量电机绿色线与黑色线、黄色线之间的阻值即可判断电机好坏。过10秒钟左右后,它们之间阻值将恢复正常。如不是在刚停机瞬间,测电机阻值是分不出电机的好坏的,维修KC-25A空调器时应注意这一点~


回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 01:03 | 显示全部楼层
型号为KFR-25GW的空调器(海尔),使用一年后,试机制热时,内风机运转,但不制热,运转灯不亮,外机不工作。


 楼主| 发表于 2006-12-11 01:04 | 显示全部楼层
维修人员重新接好后试机运转正常
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

刘建忠

Rank: 4

回帖
520
主题
72
积分
1065
在线时间
26 小时
注册时间
2006-1-14
最后登录
2011-11-6

版主勋章资料贡献勋章

QQ
 楼主| 发表于 2006-12-11 01:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-12-11 01:06 | 显示全部楼层
KC-25窗式空调器(海尔)整机工作一会儿尚正常,几分钟后轴流风机停止工作,但压缩机一直运转。

 楼主| 发表于 2007-1-6 20:41 | 显示全部楼层
空调型号:格力3251A

  故障现象:开机制热外风机转,四通阀一通一断,运行指示灯快闪。
 检修分析:

  首先检测用户电源正常.
  用钳形电流表监测电流发现空调一启动后电流很大,查压机电容正常,将压机线断开故障现象不变只是电流不大,怀凝主板坏.  将主板在另一同型号机上一试主板没有问题,检查传感器正常.  再次查电源电压正常。

  仔细分析此故障应属电路故障,而电压、主板、传感器又没有问题,于是检查机内线路及电源插头没有接触不良问题.   仔细观察故障现象发现外机风叶转速不稳定和内机运行灯快闪,而此机型没有故障自检功能,也就是说有故障时指示灯不应快闪。

 楼主| 发表于 2007-1-6 20:44 | 显示全部楼层
长虹KFR-32空调维修一例


故障现象很简单,开机,不能启动,室内面版电源指示灯(绿色)一闪一闪
-  怀疑通讯电路有问题,检查,无问题,后来检测出为压缩机启动电容损坏,导致压缩机不启动,机器自身保护
  更换电容,故障排除|
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
116
主题
14
积分
174
在线时间
0 小时
注册时间
2006-3-20
最后登录
2008-12-8
发表于 2007-9-18 16:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主,你所说的制热不好的原因是室内机管温头坏了.其实很简单.这样的情况一般室外机风扇不转.
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-3 09:40

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表