海尔KFRD-120W空调不启动,电源指示灯闪5下



查故障代码闪5 下是指整机过流保护。不知是否正确,如何进一步检修呢?

  谢谢了,请知道的说一下。

初级维修师

Rank: 4

回帖
788
主题
55
积分
1573
在线时间
90 小时
注册时间
2008-7-24
最后登录
2015-7-23

版主勋章

QQ
发表于 2011-6-9 20:34 | 显示全部楼层
我也遇到了这样的问题 请高手指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
575
主题
108
积分
2732
在线时间
541 小时
注册时间
2010-3-8
最后登录
2017-5-19
发表于 2012-5-25 10:59 | 显示全部楼层
应该是外机散热差,导致工作电流爬高机器自动保护停机。类似该问题只要对外机做清洁处理好散热就好了。