一台索华5P三相空调柜机,冬天开制热不到10秒就停机
开制冷却正常,应该说明压机,电容等都正常吧检测四通阀是好的,且动作,压力不高,内外交不脏请教是哪个部分的问题

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1438
主题
110
积分
10150
在线时间
1133 小时
注册时间
2010-10-25
最后登录
2016-2-10

热心会员常驻会员

发表于 2011-1-19 09:27 | 显示全部楼层
先查市电是否正常,各控制开关是接触良好、温控探头、压力探测是否正常,如是寒冷地区应捡查加热带是否工作,再测电流是否超标适当放掉一点冷剂试看,祝你顺利。
我每天忙忙忙!忽略了回复朋友畄言,朋友气跑了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
308
主题
4
积分
2541
在线时间
484 小时
注册时间
2010-7-7
最后登录
2016-8-8

热心会员常驻会员

发表于 2011-1-19 11:24 | 显示全部楼层
这是低温保护,
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
423
主题
85
积分
1010
在线时间
90 小时
注册时间
2006-3-27
最后登录
2015-11-5
发表于 2011-1-19 12:58 | 显示全部楼层
制热效果如何?你讲的停机是室内机停、外机转,还是内机外机都停,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
213
主题
66
积分
1421
在线时间
188 小时
注册时间
2007-12-10
最后登录
2013-11-19
QQ
 楼主| 发表于 2011-1-20 11:43 | 显示全部楼层
已经修复
谢谢大家
换了内机主板