一、变频节能改造有几大优点:

    1、可对马达进行软启动,彻底解决马达启动时对电网的冲击。

    2、对运行中的马达进行力矩调整,大幅度降低无用功。

    3、可根据产品的工艺要求,对马达进行闭环控制,使马达始终工作在高效节能状态。

    4、大大降低机械磨损,降低油温,从而延长密封件的使用寿命。

    5、变频自身有着超强的保护性能,当出现过流、过压、过载、欠压等系列问题,变频器都会瞬间进行保护,停止输出,从而保护负载免遭损害。

二、节能预测及投资回报

     现以4台加压泵改造为例,在一般生产中最高瞬间峰值电流为320A,待机电流100A,平均电流125A。

     1、工频状态按平均工作电流125A计算,功率因数取0.85,单台时耗电量如下:

        P=(380 3′A′j)?1000

         =(380′1.732′125′0.85)1000

         =70kWh/台

        4台机年耗能电量,按每年生产期12个月计算

       P=70′4′24′30′12=2419200kWh

       按平均电0.5元计算,4台泵工作12个月所需电费为¥1209600。

     2、变频器改造后,4台加压泵每台平均电流按减少40A计算,功率因数取0.95,每台可节约电量如下:

        P=(380 3′A′j)?1000

         =(380′1.732′40′0.95)?1000

         ?25kWh/台

       4台泵按12个月生产期,年节约电量

       P=25′4′24′30′12

        =864000kWh

       按平均电费0.5元计算,每年可节开支¥432000。

       以上节能程度可能与实际值有一些差距,最终投资回收期还要看机台使用率,使用率越高回收期。

中级会员

Rank: 2

回帖
35
主题
4
积分
204
在线时间
18 小时
注册时间
2011-4-24
最后登录
2013-4-7
发表于 2011-4-30 13:54 | 显示全部楼层
好文 支持 !!!!!!!!!1
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
106
主题
13
积分
774
在线时间
126 小时
注册时间
2005-9-18
最后登录
2018-4-18
发表于 2011-11-8 20:20 | 显示全部楼层
两台11KW气泵可否用一台变频器拖动
回复 支持 反对

使用道具 举报

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
3110
主题
732
积分
236602
在线时间
3188 小时
注册时间
2008-3-13
最后登录
2016-11-24

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章版主勋章优秀版主勋章

发表于 2011-11-28 11:10 | 显示全部楼层
两台11KW气泵,可以用一台变频器拖动。前提是变频器的功率应足够大。