求助:志高空调到了设置温度就是不停机

[复制链接]

中级会员

Rank: 2

回帖
17
主题
14
积分
329
在线时间
10 小时
注册时间
2010-1-31
最后登录
2017-9-20
发表于 2010-8-8 17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:设置的温度到了,可是空调就是不停机。
比如设置28度,可降低到18度,还不停机,请问是哪个感温头坏了?
还有一个问题要请教各位高手,就是开机时环境温度是32度,开机一分钟时测低压压力是0.4兆帕,过20分钟测的低压压力是0.48兆帕。该机停机后低压压力是1.25兆帕,请问这是否正常。请指教。谢谢了!

初级维修师

Rank: 4

回帖
294
主题
8
积分
864
在线时间
112 小时
注册时间
2009-3-28
最后登录
2016-9-24
发表于 2010-8-24 00:40 | 显示全部楼层
是室温管温都拆下来加点温度看哪个没变化就坏了,看看它并联的电阻是多少,换个差不多阻值的感温头.压力没问题.