客户反应说这台空调每次加氟不到半年又不制冷。接上压力表停机压力0.1公斤都不到。
整机拉回后直接用R22的冷剂罐分别给内外机打压(压力大概10公斤)。蒸发器一则有点油迹。放到水里没发现有气泡冒出,过了一天压力都不降一点。放出冷剂后用空气打内机到15公斤,外机打到25公斤。过了两天压力表压力一点都不降。把内机喇叭口去掉直接焊死,拉去装。
过了一个星期客户打电话来说空调又不凉了。上门一看又是没有氟。
现又拉回打压还是不见漏点。我头真是大了~!大家帮帮忙 说一说 |
|