谁修过恒湿机,不制冷。开机时低压1.5公斤,高压2公斤。停机时低压4公斤,高压负压。

中级维修师

二级警士长

Rank: 5Rank: 5

回帖
2180
主题
77
积分
3424
在线时间
188 小时
注册时间
2005-11-21
最后登录
2017-9-21

热心会员常驻会员

发表于 2010-5-2 18:42 | 显示全部楼层
检查下电磁阀,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
123
主题
6
积分
669
在线时间
135 小时
注册时间
2009-7-27
最后登录
2015-10-2

推广活动勋章

 楼主| 发表于 2010-5-2 19:22 | 显示全部楼层
谢谢,换过膨胀阀,没看到电磁阀,不知道高压为什么会成负压
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
51
主题
1
积分
79
在线时间
2 小时
注册时间
2009-12-9
最后登录
2024-10-13
发表于 2010-5-9 22:02 | 显示全部楼层
膨胀阀坏了,起不到节流调节作用了。