|

楼主 |
发表于 2010-3-19 21:00
|
显示全部楼层
本帖最后由 zheng39680 于 2010-3-19 21:01 编辑
没有电磁阀,温控在旱柜这边。把温控器旋到1,可以自动停机。今天早上9点又去看了一下,接上压力表和电流表,电流和压力都没变化,摸过滤器与室温相同,旱柜这边结霜从上面开始,(有一个因素会影响结霜:昨天白天客户村里停电,下午6点才有电,才接上的电源运行)但只有三分之一的高度有霜(客户说以前霜结到最下面的),湿柜那边因为有水(15CM深),每条铜管的位置都有霜,散热器是两个70CM*40CM,分两层平放在箱底部,摸散热器的入口,温度很高。没办法只好又补了一点F,到0.5CM/CM2,电流只大了0.12A。用温度计测旱柜的温度,补F后工作一小时的温度是-3.7度。中途有时候温度会回到0度。有同行说是压机的效率下降了。 |
|