[求助] 求助一台空调加氟进去后有时制冷不制热

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
39
主题
2
积分
71
在线时间
4 小时
注册时间
2009-9-9
最后登录
2011-10-10
发表于 2010-1-27 07:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我修一台挂壁式空调,顾客自己移机,氟全漏完,我在制冷状态下加氟总是负压,进出气管路是好的,出气阀打开有时出气有时不出气,请教是高压出阀故障还是压缩机故障。在这我先谢谢在位!

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1302
主题
2
积分
11720
在线时间
1332 小时
注册时间
2009-10-30
最后登录
2017-2-11

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2010-1-27 08:31 | 显示全部楼层
楼主您想如果加氟总是负压说明管子堵不通或阀坏,又说明压机是好的......
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

好小王子

Rank: 4

回帖
498
主题
16
积分
1376
在线时间
268 小时
注册时间
2007-6-26
最后登录
2016-2-20

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2010-1-27 08:46 | 显示全部楼层
支持楼上。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
494
主题
20
积分
1515
在线时间
139 小时
注册时间
2008-6-1
最后登录
2024-2-2
发表于 2010-1-27 10:17 | 显示全部楼层
管子可能有瘪的地方。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
697
主题
24
积分
20166
在线时间
312 小时
注册时间
2009-9-22
最后登录
2016-1-18

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2010-1-27 11:23 | 显示全部楼层
进空气,冰堵!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
39
主题
2
积分
71
在线时间
4 小时
注册时间
2009-9-9
最后登录
2011-10-10
 楼主| 发表于 2010-1-29 20:27 | 显示全部楼层
问题找出来,是四通阀的问题。