[求助] 救火奥克斯72柜跳闸制热差

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
12
主题
17
积分
80
在线时间
0 小时
注册时间
2009-3-15
最后登录
2010-3-14
QQ
发表于 2010-1-7 23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
开始时压缩机坏 更换后开始线接错了   经查线从新插的  吸排气正常了   焊好接口但是排气用手堵住要等十几秒后压力才大就堵不住了。加F试机制热高压到20个压力出风口还是不热,运转几分钟内机就停了,压力到十四五个  在过一两分钟内机再起就开始初一下特热的风后就又不是很热了出温乎的风,运转两个小时左右还跳闸,电流就9个左右    最多10个多一点       师傅们帮帮吧

中级会员

Rank: 2

回帖
43
主题
20
积分
243
在线时间
21 小时
注册时间
2007-4-16
最后登录
2014-6-20
发表于 2010-1-20 20:04 | 显示全部楼层
粗铜管中间扁掉了