志高5匹柜机,开机就显视E7,相序查过正常,三相电也正常,通讯线路也没问题,请高手指教

中级工程师

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
331
主题
257
积分
2029
在线时间
255 小时
注册时间
2005-3-14
最后登录
2015-10-26
QQ
发表于 2009-11-22 19:09 | 显示全部楼层
说清楚点吧  室内机室外机能启动?
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
235
主题
7
积分
414
在线时间
60 小时
注册时间
2008-11-22
最后登录
2018-8-5
发表于 2009-11-23 12:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 jjh9252 于 2009-11-23 12:14 编辑

过流或相序保护        E7   外机板上的相位检测电阻变值
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
19
主题
12
积分
80
在线时间
2 小时
注册时间
2008-9-25
最后登录
2010-10-13
 楼主| 发表于 2009-11-25 09:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,空调已经修好,是外机板子的继电器坏了