家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 34703|回复: 49

[求助] 空调--冬天制热氟应该是几个压力?

  [复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
355
主题
182
积分
2986
在线时间
225 小时
注册时间
2008-3-20
最后登录
2013-4-29
发表于 2009-11-6 13:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调冬天制热的状态,氟正常的压力应该是几个,冬天加氟什么方法最好、最快?谢谢!

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
102
主题
95
积分
527
在线时间
0 小时
注册时间
2005-11-9
最后登录
2009-11-6
QQ
发表于 2009-11-6 13:38 | 显示全部楼层
第一,拔电磁阀四通阀插头   2加热感温头,本人比较喜欢拔插头
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1842
主题
142
积分
8017
在线时间
3409 小时
注册时间
2008-2-21
最后登录
2023-9-18

杰出贡献勋章优秀版主勋章资料贡献勋章推广活动勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2009-11-6 13:48 | 显示全部楼层
压力2Mpa。加整F按定量加,可又快又准。加法:把四通阀插头拔掉一个,开空调制热档,F就可以都吸进去。加完不 停机就把拔掉的插头插上,工作一会儿压力正常,电流正常,温度正常就可交活了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
749
主题
18
积分
1708
在线时间
216 小时
注册时间
2009-10-9
最后登录
2013-8-17
发表于 2009-11-6 17:24 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
4
主题
1
积分
31
在线时间
10 小时
注册时间
2009-4-15
最后登录
2011-5-26
发表于 2009-11-6 21:48 | 显示全部楼层
说的好,谢谢大家一起交流
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
121
主题
35
积分
450
在线时间
46 小时
注册时间
2009-4-7
最后登录
2013-5-5
发表于 2009-11-6 22:30 | 显示全部楼层
拔插头带电操作有一定的危险性,还是关阀门为好,加好就打开
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
355
主题
182
积分
2986
在线时间
225 小时
注册时间
2008-3-20
最后登录
2013-4-29
 楼主| 发表于 2009-11-7 11:28 | 显示全部楼层
谢谢!冬天1.5P的空调的压力应该是几个压呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
43
主题
0
积分
43
在线时间
0 小时
注册时间
2009-8-4
最后登录
2010-3-29
发表于 2009-11-7 20:25 | 显示全部楼层
如果系统内一点氟也没有了,最好定量冲,如果补,开测试制冷状态,一般是你装氟罐的压力的一半,冲前先测测你拿者瓶里的压力是多少,它的一半就可以的,空调制冷状态下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
30
主题
2
积分
67
在线时间
12 小时
注册时间
2009-11-15
最后登录
2011-3-16
QQ
发表于 2009-11-15 21:57 | 显示全部楼层
冬天加氟切记不可看低压压力加氟,一定要定量加氟。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
0
积分
15
在线时间
0 小时
注册时间
2009-11-15
最后登录
2009-11-15
QQ
发表于 2009-11-15 23:28 | 显示全部楼层
看工作电流来加F一定无错
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
177
主题
47
积分
666
在线时间
59 小时
注册时间
2006-3-26
最后登录
2015-5-24
QQ
发表于 2009-11-16 10:04 | 显示全部楼层
压力电流都要看,冬天加不太准,试着加
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
97
主题
0
积分
238
在线时间
24 小时
注册时间
2009-11-15
最后登录
2014-1-24
QQ
发表于 2009-11-20 13:55 | 显示全部楼层
学习一下...
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级会员

Rank: 1

回帖
8
主题
0
积分
15
在线时间
0 小时
注册时间
2009-10-9
最后登录
2009-11-28
发表于 2009-11-28 18:19 | 显示全部楼层
压力电流都要看,冬天加不太准,试着加
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
16
主题
0
积分
29
在线时间
0 小时
注册时间
2009-11-29
最后登录
2009-11-29
QQ
发表于 2009-11-30 14:02 | 显示全部楼层
冬天不是很好加!~
最好见多点!~
不行再往罐里收!~!~

最好是定量加!~先过秤!再加富!麻烦点但是很稳
小弟有礼了!~望各位师傅多多赐教~~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级会员

Rank: 1

回帖
11
主题
0
积分
14
在线时间
55 小时
注册时间
2013-11-20
最后登录
2020-6-5
发表于 2009-12-8 15:43 | 显示全部楼层
。。。。。。。。。。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
102
主题
23
积分
204
在线时间
2 小时
注册时间
2009-5-18
最后登录
2011-1-29
QQ
发表于 2009-12-9 21:50 | 显示全部楼层
我是拔四通阀冲然后制热看高压一般达到1.6-1.8MPA就可以,顺便钳形电流表测下电流不费事
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网版主

Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18Rank: 18

回帖
1302
主题
2
积分
11720
在线时间
1332 小时
注册时间
2009-10-30
最后登录
2017-2-11

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2009-12-10 08:22 | 显示全部楼层
断电拔下四通阀其中一线,加热状态下,1点5匹压力约2MPa.
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

二级警士长

Rank: 5Rank: 5

回帖
2180
主题
77
积分
3424
在线时间
188 小时
注册时间
2005-11-21
最后登录
2017-9-21

热心会员常驻会员

发表于 2009-12-10 08:31 | 显示全部楼层
感谢各位大师的经验!!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
904
主题
62
积分
1766
在线时间
45 小时
注册时间
2008-4-22
最后登录
2015-5-27
QQ
发表于 2009-12-11 14:42 | 显示全部楼层
学  习,谢  谢。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
17
主题
1
积分
24
在线时间
0 小时
注册时间
2008-11-1
最后登录
2011-6-24
发表于 2009-12-23 11:37 | 显示全部楼层
:)
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-4 07:12

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表