昨晚去修一风冷冷库一体机,氟是用R22的,压缩机正常运转,可高低压力表无明显摆动,高压压力0.7KPA,低压0.5KPA(运行压力和平衡压力都是这个,运行的时候低压不变,高压摆动了一点点,差不多到0.8),低压管冷,高压管常温,要求温度是-2度,降到4度这样就降不下去了..然后就过热保护..现在的疑问是高低压力为什么没有什么变化低压管也冷?正常的运行压力是多少?开始我以为是膨胀阀有问题,可一时间找不到代换..试调了一下没什么反映..头痛啊..请各位师傅指点一下..感激不尽.. |
|