请教师傅KFR-120BD吊顶式空调是如何排空的?收氟在秋天怎么收?先谢谢师傅了

初级维修师

好小王子

Rank: 4

回帖
498
主题
16
积分
1376
在线时间
268 小时
注册时间
2007-6-26
最后登录
2016-2-20

热心会员常驻会员

QQ
发表于 2009-9-25 23:24 | 显示全部楼层
和普通空调一样收氟
按住接触器或温度调低
回复 支持 反对

举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
62
主题
8
积分
260
在线时间
39 小时
注册时间
2009-7-8
最后登录
2012-10-9
 楼主| 发表于 2009-9-26 20:14 | 显示全部楼层
谢谢师傅,学习了
回复 支持 反对

举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
1
积分
9
在线时间
0 小时
注册时间
2009-10-8
最后登录
2009-10-8
发表于 2009-10-14 21:12 | 显示全部楼层
只要在制冷状态就行了,冬天可在除湿状态进行
回复 支持 反对

举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
722
主题
149
积分
2963
在线时间
83 小时
注册时间
2006-5-26
最后登录
2025-1-19

版主勋章

QQ
发表于 2009-10-17 08:56 | 显示全部楼层
也可按机上的手动按扭,强制启动为制冷状态收氟,排空简单了,接好管后,松开一个管,而打开另一个筏门,估计内机管道里的空气排完后,锁紧喇叭口,再完全打开筏门即可。