三菱KFR-36GW型空调制冷效果差,且室内吹风含有水。

[复制链接]

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
100
主题
470
积分
1190
在线时间
0 小时
注册时间
2006-7-3
最后登录
2009-5-11
QQ
发表于 2008-1-18 12:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
经检测,电源电压正常,运行电流为5A,室温为31度,进风温度27度,出风温度为16度,系统运行压力为0.44MPA,判断系统缺氟,检漏加氟后,运行电流升高到5.6A,系统运行压力为0.55MPA,进风温度27度,出风温度为12度。故障排除。    渊树荣