摇表,你确定会摇吗?
摇表也称兆欧表,主要用于测量电气设备的绝缘电阻。摇表的额定电压有500、1000、2500V等几种。摇表,你确定会摇吗?

861b0947c70772e50c0d721394cdee4d.jpg
▶摇表的结构
摇表由一个手摇发电机、表头和三个接线柱(即l:线路端、e:接地端、g:屏蔽端)组成。摇表,你确定会摇吗?


2ce489ab21caba6c41599b2d8575fcb0.jpg

▶摇表的工作原理


fd74a08043f2a545d9a64a1c5e5c49f2.jpg

1、被测电阻Rx接在“L”与“E”端钮之间。
2、摇动直流发电机的手柄,发电机两端产生较高的直流电压,线圈1和线圈2同时通电。

9f34c508b99df1ac06abfa3c999aecd2.jpg
当以120转/分速度均匀摇动手柄时,表内的直流发电机输出该表的额定电压,在线圈1与被测电阻间有电流I1,在线圈2与表内附加电阻R2有电流I2,两种电流与磁场作用

736b621813e502a04d8a1504287b1256.jpg
产生相反的力矩,当I1电流被测电阻为0,指针指向刻度0。当I2电流是开路状态,指针指向刻度无穷大∝,当被测电阻为一定值时,指针指在被测电阻的数值,由于摇表没有游丝,不能产生反作用力矩,所以摇表在不测时停留在任意位置(即不定位),而不是回到零,这跟其他指针式的仪表有区别的。

8e56ef4eb5d31d283bfce892ee64827d.jpg

▶摇表的选择
1)摇表的额定电压一定要与被测电气设备或线路的工作电压相适应。一般额定电压在500伏以下的设备,选用500伏或1000伏的摇表;额定电压在500伏及以上的设备,选用1000~2500伏的摇表。
2)摇表的测量范围要与被测绝缘电阻的范围相符合,以免引起大的读数误差。

▶摇表的使用
1)摇表的接线
摇表有三个接线端钮,分别标有L(线路)、E(接地)和G(屏蔽)。

2d036c2d0613a3e2e4ed1322166eae31.jpg
当测量电力设备对地的绝缘电阻时,应将L接到被测设备上,E可靠接地即可。

2)摇表的检查
【开路试验】在摇表未接通被测电阻之前,摇动手柄使发电机达到120r/min的额定转速,观察指针是否指在标度尺“∞”的位置。


f08fd77bf15d846dba621e70617dba8a.jpg

【短路试验】将端钮L和E短接,缓慢摇动手柄,观察指针是否指在标度尺的“0”位置。


7ceb0d83c480aacf82e54e040fa9a46f.jpg

(1)观测被测设备和线路是否在停电的状态下进行测量。并且摇表与被测设备间的连接导线不能用双股绝缘线或绞线,应用单股线分开单独连接。


ff2f6e9de38981b40cd9ec90dc51f33d.jpg

(2)将被测设备与摇表正确接线。摇动手柄时应由慢渐快至额定转速120r/min。


de3df39924e2fe683050899a8c21823b.jpg

(3)正确读取被测绝缘电阻值大小。同时,还应记录测量时的温度、湿度、被测设备的状况等,以便于分析测量结果。


b2cb29e257575696bdb944498fe0b6ee.jpg

▶常用电气设备的摇测方法详解
(1)测量照明或电力线路对地的绝缘电阻
将摇表接线柱的(E)可靠接地,(L)接到被测线路上。按顺时针方向摇动摇表的发电机手把,转速由慢变快,转速达120/分钟匀速摇动,约一分钟后发电机转速稳定时,表针也稳定下来,这时表针指示的数值就是所测得的绝缘电阻值。测量方法如图所示。

e300b21a0bb0bbfeda5976cf661cd236.jpg

(2)测量电机的绝缘电阻
将摇表接线柱的(E)接机壳。(L)接到电机绕组上,以120转/分的速度摇动摇表手柄。指针稳定后读数。测量方法如图所示。

9838bebbe3ba3e4737abe56dcf0b8967.jpg

(3)测量变压器各相线圈绝缘电阻
1)测量各相线圈对地绝缘电阻时,将绕组的导线接摇表(L)接线柱,将设备外壳和铁芯接摇表(E)接线柱,瓷瓶外表接于(G)接线柱。测量方法如图所示。摇表,你确定会摇吗?


f23bec1b6182681ab833ead5407f7551.jpg

2)测量绕组的相间绝缘电阻时,用摇表的(L)接线柱和(E)接线柱分别接任意两根导线,分别测量相间绝缘电阻。

(4)测量电缆的绝缘电阻
1)铠装电缆
测量电缆相对地的绝缘电阻时:将被测两端分别接(E)和(L)两接线柱,将(G)接线柱引线接到电缆壳芯之间的绝缘层上。测量方法如图所示。

8ca36d74c3da4c7e715b15e97881dce6.jpg
测量电缆相对相绝缘时:被测其中一相接(L)接线柱,将另外的任意一相接摇表(E)接线柱,转动摇表,即测得相间绝缘电阻值,用同样的方法测另二相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。

2)橡套电缆
测量橡套电缆的对地绝缘电阻时,将摇表(L)用连线接在主芯线上,再将接地端钮(E)接在接地芯线上,并用导线连接橡胶护套后,另一端接在摇表的(G)接线柱上,转动手柄,测出相对地绝缘电阻值。测量方法如图所示。


e0eefb2367191de0dd8525896769ed1b.jpg

测量相间绝缘电阻时,可分别将两端(L)和(E)分别接任意两相芯线,即可测出相间绝缘电阻值。测量方法如图所示。


50b8beb804e7c2d072c9a7673e36148b.jpg

▶摇表使用时的注意事项(13个)
1、使用摇表测量高压设备绝缘,应由两人担任。

2、应视被测设备电压等级的不同选用合适的绝缘电阻测试仪。

3、测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

4、摇表与被测设备之间应使用单股线分开单独连接,并保持线路表面清洁干燥,避免因线与线之间绝缘不好引起误差。

5、测量绝缘时,必须将被测设备从各方面断开,验明无电压,确实证明设备无人工作后,方可进行。在测量中禁止他人接近设备。

6、在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。被测设备必须与其他电源断开,以保护设备及人身安全。

7、测量线路绝缘时,应取得对方允许后方可进行。

8、在有感应电压的线路上 (同杆架设的双回线路或单回路与另一线路有平行段)测量绝缘时,必须将另一回线路同时停电,方可进行。

9、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。

10、摇测时,将摇表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇测电容器、电缆时,必须在摇把转动的情况下才能将接线拆开,否则反充电将会损坏摇表。

11、摇动手柄时,应由慢渐快,均匀加速到120r/min,并注意防止触电。摇动过程中,当出现指针已指零时,就不能再继续摇动,以防表内线圈发热损坏。

12、为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用摇表时,应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。

13、禁止在雷电天气或在邻近有带高压导体的设备处使用摇表测量。
长假飞机出行,这些细节你注意过吗?

推荐阅读接地电阻怎么测量?接地摇表使用方法图解,请点击下面阅读原文”
               

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
927
主题
9
积分
24718
在线时间
71 小时
注册时间
2019-3-31
最后登录
2025-5-29
发表于 2021-5-3 20:29 | 显示全部楼层
感谢分享。
回复 支持 反对