家电维修网

用户名  找回密码
 注册
查看: 253|回复: 0

[分享] 格力最新多联机显示“b1”代码怎么维修?

[复制链接]

小编

回帖
47
主题
208
积分
16547
在线时间
162 小时
注册时间
2018-2-26
最后登录
2020-7-4
发表于 2019-10-30 13:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                                                                                    、
格力最新多联机线控器显示”b1"故障代码时,查询故障代码手册,发现“b1”室外环境温度传感器故障。怎么维修呢?发现这个故障代码,主要查询哪里呢?

先讲一个案例!

今年夏季,最热的是时候,杭州有一个用户报修家里多联机坏了,室内线控器上显示一个“b1”代码,把外机电源断电复位一次,能正常一会,空调一旦开机又会显示错误代码;安排师傅上门后,按照故障代码的内容去检查了室外机的环境感温包,感温包的插头没有松动,拔出插件测量阻值,当时的环境温度是37℃,15K的环境感温包对应的阻值是9K,测量结果和实际一致;说明感温包是好的,感温包中间的信号线也没有磨破和开路。


ddcf70d1fc2d5c6639d89494d9efebc9.jpg

维修陷入僵局,还有哪里会引起这个故障呢?

难道是主板坏了吗?把外机主板拆下来,查看主板上插接感温包的插件底部,仔细查看发现焊锡有一点脱落,用表笔去晃动插件,看着针脚有点松动了,拿出洛铁,加热后直接焊接了一次,焊好以后,把主板重新安装回去,把所有插件都复位,再上电试机一切正常,空调运行正常,不在出现故障代码。说明判定是准确的!


注意:
1、保修期内的主板主板虚焊,不建议你维修,建议更换,维修不好结算费用;
2、为了能更好的收费,也不建议你维修主板,可以更换,维修好的用户不放心,你也不好收费;

总结:

故障显示: 室外机主板、室内机线控器、室内机接收灯板显示
806af3cd6125dbaffa89d2f0d3e35e21.png

故障判断条件和方法:

通过感温包检测电路采样感温包的AD 值,判断AD 值的范围;连续30 秒的时间
采样AD 值超出范围的上限和下限,报故障。

可能原因:

■感温包与主板接口端子接触不良(需要仔细的观察主板和插头是否有氧化)

■感温包异常(阻值异常,用万用表可测)

■检测电路异常(主板)

故障排查解决


84375b4033ea1b55ea97198af5d69f43.jpg

.......