一、空调漏水原因分析
空调漏水原因多种多样,处理的时候要仔细观察,找到水的来源,然后进行针对性的处理,总的来说,
漏水可以从以下几方面进行分析:


e93ad53ada498c7aa8b55f092e991a93.png
3、系统缺氟、蒸发器半堵:

系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发器时很快在靠近输入管的2-3根长U管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长U管翅片温度较低,而其他长U管翅片温度接近室温,故靠近输入管的2-3根长U管翅片上会凝结大量凝结水,时间长还会结冰。在蒸发器半堵的情况下,雪种流量较大的长U管翅片温度偏低而雪种流量较小的长U管翅片温度较高,致使两个流路间温差较大,而使雪种流量较大的长U管翅片凝结大量冷凝水,并随风吹出,另因冷热空气在风道内交汇,水蒸气在风道内凝结,最后导致漏水。

4、安装问题导致漏水:

主要集中在新装机上,或是冬季安装的空调,因安装不水平或排水管、连接管接头未包扎好。


3d7990a29159a56fb9a3fa981e59394b.jpg

二、维修案例
案例一、过滤网脏堵 故障现象:内机漏水


1672cbc9aa889b771e27025eba083593.png
经验总结:过滤网脏、堵引起漏水现象较多,通过维修后,应向用户介绍空调的保养方法,定期清洗过滤网,另外蒸发器结霜和系统少氟结霜容易混淆,系统少氟结霜只会在蒸发器上局部结霜,一般在蒸发器的进液端,而过滤网脏堵结霜会连系统的回气管(低压管)都会出现,在处理时就判断正确。

案例二:低风档内机漏水 故障现象:出风口有水珠滴下
原因分析:
用户反应此台空调在工作二至三小时后有水从风口吹出来,维修工上门检查发现,用户是在用低风档工作吹出来的是水雾气,并伴有水滴珠掉下,空调使用的房间面积在15平方米左右,设定温度在17度,这样温度降低后引蒸发交换量减少形成冷凝露过多被吹出来。



4b6162e2bf89014c4184c7ca5c30ad6b.png
案例三、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水


ea7e85f2da11a672507f60faf2ee3752.png
解决措施:
清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。

经验总结:
M系列漏水原因多样,主要有:

1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;

2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出;

3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下;

4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。

解决方法:



d60289c0760ea6a8652cad718eeda13f.png
案例四、挡水板漏水 故障现象:内机漏水
原因分析:
开机观察内机风道漏水,左右两端尤其严重,此机采用四折式蒸发器,有上下两个接水槽,上接水槽在背面,蒸发器背部装有一挡水板将冷凝水导到上接水槽,冷凝水是从导水板的两端流入室内机的,原因为挡水板上两端海绵贴斜。

解决措施:
调整挡水板上海绵粘贴位置,漏水排除。

经验总结:
ED系列采用四折式蒸发器,漏水原因很多,主要有以下几方面:



5c91a7435e2c0380c7cc1d9a90855579.png
案例五、连接管接头处凝露漏水
原因分析:
室内机连接管接头处,产生滴水,怀疑为凝露漏水,上门检查发现室内机高、低压连接管由于接头保温效果不良导致凝露漏水。将该机连接管部位做好充分的保温,包扎,使用几天后又发现用户内机中部墙壁上漏水,上门拆下机器详细检查,发现室内机高低压连接管纳子帽附近因保温套未密封好,只是扎带缠绕表面而产生。