本帖最后由 好人 于 2019-8-1 16:20 编辑

老客户说空调开着28℃半个钟老是自动开关机跳到24℃。 我去到看到显示板亮着尘满,把它解除掉,开 机 半 个 钟 没 有问 题,我 说 那 就开 着 先吧,
第二 天 又 打 电话给我又 这样了,去到 果然这样,拆机拔掉 显示板。按强制按钮开机,一会还还是这样。看来不是显示板故障。测量5v15v正常,温控传感器正常 。我在想是不是按钮漏电。直接剪掉,开机正常半个钟也没问题。让客户用三天先,不行就换板。三天后没问题。