[复制链接]

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
78
主题
119
积分
1356
在线时间
206 小时
注册时间
2012-9-23
最后登录
2023-3-22

常驻会员

发表于 2014-5-21 13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机正常,稳定后压力为0.45MPA,外机风是温的,整机电流4.5A,内机制冷正常。10分钟后听到内机“呲呲”声,象是漏氟的声音,随着“呲呲”声变大,整机电流降到2.3A左右,此时粗管带霜,压力降到0-0.1MPA左右,然后内机就不制冷了,然后粗管的霜就融化了,再过一会就停机了,整个过程要不20分钟左右吧。再重开后制冷又正常了,内机打开看了不漏氟,有时制冷很正常时压力突然高到0.7-0.8MPA,而后又回到0.45MPA,压力高时制冷就相当差了,我抽过真空重新加的氟,故障依旧,我就不明白压力为什么忽高忽低,请朋友们帮我看看会是哪的问题,在此先谢了。

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
1494
主题
72
积分
8290
在线时间
885 小时
注册时间
2014-3-20
最后登录
2017-5-6
QQ
发表于 2014-5-21 14:02 | 显示全部楼层
是不是管路有滴到啊,检查管子。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
1248
主题
19
积分
2953
在线时间
417 小时
注册时间
2012-9-22
最后登录
2015-10-2
发表于 2014-5-21 18:56 | 显示全部楼层
是不是内机有阻塞的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2014-5-21 20:57 | 显示全部楼层
内机有阻塞或铜管有压折的地方而使雪种不能通过。
回复 支持 反对

使用道具 举报

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2014-5-23 09:48 | 显示全部楼层
故障为‘冰堵’——更换过滤器。
回复 支持 反对

使用道具 举报