今天接修一台380V,15KW的开水炉合不上闸。检测发现两根铜质的加热管都是三角形接法,并联输出接380V交流接触器,交流接触器再接380V。更换加热管以后,合闸,只有电源指示灯亮,加热灯不亮,再检测,接触器没有合上,用螺丝刀强制顶住按钮,加热灯可以亮。判断是加热管已经正常,剩下的就是检测为什么接触器合不上?难道是接触器坏了?对此没有经验,心里没底,只好拆下接触器,去问问卖接触器的,人家说,这玩意不容易坏。,再次装上接触器,不合闸,检测接触线圈电阻有900多欧,还是顺着线路慢慢捋吧{:soso_e127:},发现控制线圈有两根绿线通往机器内部,找了半天,也没找到到底通往哪里?围着机器转悠了老半天,才在机器后面有一块小铁皮,外观是水溢口,打开4个螺丝,终于发现两根绿线是一个微动开关,通过水位浮子控制通断。
通电,用手向上一托,“啪”的一声,接触器合上了。机器加热灯终于亮了。{:soso_e113:},
原来是加满水,通过水位浮子让微动开关接通,接触器吸合,机器加热。如果水位低于控制点水位,微动开关断开,接触器随之断开。起到保护作用。尼玛,这几百元挣得真辛苦。{:soso_e127:}