一台海信KFR-35G/77ZBP变频空调。遥控开机{在制冷}室内机正常启动,室外机启动即停。(散热风扇转动5秒左右,室外机电流大概到2A多后室外机停止运转)外机有两块电路板。小的一块上面有4个红色LED指示灯,LED01和LED03闪烁,LED02灭,LED1闪2下后灭。同时信号线电压在20V到0V之间抖动。过了5分钟左右室外风机又转动5秒种左右又停了,(室外机电流又是大概到2A多后室外机停止运转)室外机转动时,外机信号线电压在20V到0V之间抖动。内机故障码19,即压缩机失步,当万用表正在测模块的CN01插口时,如果刚好空调又启动,则空调启动成功,空调正常运转,感觉好像是CN01接口接触不良,还请大家帮我看看,到底会是哪里故障。

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2013-11-4 09:59 | 显示全部楼层
检测CN01插口周边元器件是否有虚焊故障;检测电源滤波电容,看看是否失效。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2025-6-1

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2013-11-4 10:03 | 显示全部楼层
变频压缩机失步一是转子位置检测不对,二是压缩机驱动控制异常,这种情况多数换板子就可以。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级讲师

Rank: 14Rank: 14Rank: 14Rank: 14

回帖
495
主题
132
积分
6666
在线时间
752 小时
注册时间
2008-4-14
最后登录
2025-6-13
QQ
 楼主| 发表于 2013-11-6 20:35 | 显示全部楼层
CN01是外机大的那块与之相连的端子,不是外机强启端子,好像是有两组电源与控制信号及反馈信号的端口,试了几次开机之后外机刚要启动时测一下CN01,外机一般都能启动成功。CN01端子旁没发现虚焊。