一台海信KFR-35G/77ZBP变频空调。遥控开机{在制冷}室内机正常启动,室外机启动即停。(散热风扇转动5秒左右,室外机电流大概到2A多后室外机停止运转)外机有两块电路板。小的一块上面有4个红色LED指示灯,LED01和LED03闪烁,LED02灭,LED1闪2下后灭。同时信号线电压在20V到0V之间抖动。过了5分钟左右室外风机又转动5秒种左右又停了,(室外机电流又是大概到2A多后室外机停止运转)室外机转动时,外机信号线电压在20V到0V之间抖动。内机故障码19,即压缩机失步,当万用表正在测模块的CN01插口时,如果刚好空调又启动,则空调启动成功,空调正常运转,感觉好像是CN01接口接触不良,还请大家帮我看看,到底会是哪里故障。 |
|