[求助] 新科35Gw\MF开机后十分钟外机停止运转不制冷

[复制链接]

新手入门

Rank: 1

回帖
1
主题
1
积分
17
在线时间
0 小时
注册时间
2013-8-10
最后登录
2013-8-10
发表于 2013-8-10 15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一天里第一次开机一般外机是运转的,正常制冷十几分钟后外机就停止运转,内机正常,保护的红灯也没亮,关掉之后再开,外机依旧不运转。今早换了个电容,但依旧没用,求助这个可能是什么问题。

新手入门

Rank: 1

回帖
1
主题
1
积分
17
在线时间
0 小时
注册时间
2013-8-10
最后登录
2013-8-10
 楼主| 发表于 2013-8-10 15:15 | 显示全部楼层
急求阿 现在我自己在捣鼓,师傅忙得很,压根没空 我快热死了
回复 支持 反对

使用道具 举报

VIP会员

Rank: 12Rank: 12Rank: 12

回帖
3988
主题
5
积分
6107
在线时间
1487 小时
注册时间
2013-6-9
最后登录
2016-7-29

互助达人在线王勋章热心会员常驻会员

发表于 2013-8-10 18:37 | 显示全部楼层
检查一下压力开关;‘药水’是否正常;接插件是否氧化变质。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

工程师

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
1529
主题
362
积分
18292
在线时间
3868 小时
注册时间
2005-1-27
最后登录
2025-5-20

热心会员常驻会员在线王勋章最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

QQ
发表于 2013-8-10 19:15 | 显示全部楼层
修理的感觉还没找到吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
118
主题
3
积分
1117
在线时间
88 小时
注册时间
2010-4-12
最后登录
2018-11-10
发表于 2013-8-13 22:48 | 显示全部楼层
换外机板就好了
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
390
主题
22
积分
1205
在线时间
193 小时
注册时间
2011-12-3
最后登录
2017-2-7
发表于 2013-8-13 23:19 | 显示全部楼层
你看看压力,和外机风扇是否正常哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
33
主题
24
积分
275
在线时间
90 小时
注册时间
2013-7-1
最后登录
2017-1-25
发表于 2013-8-23 23:03 | 显示全部楼层
先测电压,然后用钳流表测电流,最后换压机起动电容