客户叫修空调格力3P冷暖机    去检查电流4点几安(机标11.14A)  接表低压接近50   再接高压1   明显没F了   加氟  加到4的时候高压到20电流到10.8A   去室内看效果还不错  摸柜机高压管有50度左右  低压有凉(有点露的样子)  再去外机摸高压有温度热   低压不凉没露    以前修都有露珠   这时外机好热(外壳)明显压机温度很高    一小时左右停机   不显示代码     图片是换了台外机还是一样(注明管子有20多米长)  

大家给帮帮忙    谢谢
IMG0151A.jpg

高压(17)与低压(没到4个压。偶尔到4个压,用压机自行排空的)

高压(17)与低压(没到4个压。偶尔到4个压,用压机自行排空的)
IMG0153A.jpg

论坛贵宾

A A A

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1776
主题
15
积分
14370
在线时间
2807 小时
注册时间
2010-5-4
最后登录
2014-2-21

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章

发表于 2012-8-20 08:40 | 显示全部楼层
按现象还是象系统内有空气。
回复 支持 反对

使用道具 举报

北网超版

Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19Rank: 19

回帖
4789
主题
1671
积分
43969
在线时间
2130 小时
注册时间
2012-2-15
最后登录
2025-6-1

杰出贡献勋章论坛贡献勋章优秀版主勋章最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章版主勋章常驻会员论坛功臣勋章

发表于 2012-8-20 09:29 | 显示全部楼层
如果外机不脏的话,应该有堵的地方
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
58
主题
1
积分
300
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-9
最后登录
2012-9-17
QQ
发表于 2012-8-20 11:33 | 显示全部楼层
先提供外机有无毛细管,外机细管温度如何,内机有无分液细管,内机细管温度如何
我再帮你分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
7
主题
0
积分
18
在线时间
0 小时
注册时间
2012-9-10
最后登录
2012-9-11
发表于 2012-9-10 22:34 | 显示全部楼层
氟加多了 正常的是室内温度达到一定的温度高压管是不会很烫 低压管是个温热那才是室内效果最好的  还有就是外热交接霜均匀吗 只要外热交接霜均氟就加好了  但有时候是看不见外热交上的霜的  因为外环境温度和湿度不一样