维修处理的思路及步骤:
步骤一:连接变频空调检测仪,检测整机参数,无出现限频及保护代码,但回气压力仅为0.1MPa,电流0.7A,低于正常电流3.1A,停机3分钟后测出平衡压力1.4mpa,冷媒量正常,根据回荡气压力及整机电源严重偏低的现象,初步判断电控系统正常。确定故障点为系统堵塞。
步骤二:系统堵分:高压堵、低压堵、毛细管堵(冰堵、焊堵),还有管折堵塞。拆开室外机外壳,在空调运转的情况下毛细管部件无出现结霜现象,可以初步排除高压堵塞。
步骤三:经监测观察,整机运行5分钟后回气管到压缩机的回气口之间会结霜,根据此现象,可以初步判断连接回气管管折或室内蒸发器堵塞。
步骤四:拆开内机面框检测,发现蒸发器管路无结霜,结霜部位在低压连接回气管处,判断故障点在连接管处。
步骤五:经仔细观察,发现此台空调采用背出管方式安装,重点检查出墙孔整管部位,收氟后关整机电源,拆下连接管发现出墙洞低压回气管严重拆扁,造成低压侧堵,回气管结霜,整机制冷效果差。
 处理措施:
 更换连接管,抽真空,加制冷剂、检漏,试机运转正常。
 