故障处理的思路及步骤:
步骤一:上门检测内外机交流电压220V,接地安全可靠,连接线有无松动和脱落、零线和火线有无错位,无加长管线安装,初步排除电压、接地及信号连接线造成E1保护;
步骤二:上电2分钟内检测室外L、N接线端子电压为220V,室内电源输出正常,检测零线N与通讯线S之间有直流2—24V波动电压,进一步排除室内机故障。确定故障点在室外机。
步骤三:检测室外机电源线路,整流桥有300V直流电压输出,当检测到模块P、N电源输入端时,发现空调外机电控板上的P-N之间没有300V直流电压。再次向上一步检查发现:
1、新申领的外机电控盒与旧版本电控版本升级。新电控方案将双电抗器连接方案要调整为单电抗器连接控制,维修人员更换电控时,电抗器插线错位,导致电源电路无法形成闭环通路,无300V直流电压输入模块P、N端。
2、新板上的TP(CN9)压缩机顶部温度保护取消了
|