[分享] KFR-23GW/BP2DN1Y-M(3)制冷效果差,整机不定期出现E1(室内外机通讯故障)

[复制链接]

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
0
主题
86
积分
636
在线时间
0 小时
注册时间
2012-8-7
最后登录
2012-8-7
发表于 2012-8-7 14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

 故障处理的思路及步骤:
步骤一:维修师傅已多次上门检测,故障时有时无,更换过室外电控运行一天后用户再次报修,再次上门打开外机外盖,连接变频空调检测仪,整机各项参数正常,无出现任何保护,机器可正常运行。
步骤二:用机械万用表测L-N之间电压为225V,确定室内电源输出电路正常。测S通讯线与N零线间的电压为3—40V左右波动直流电压,通讯信号正常,维修再次陷入迷茫状态。
步骤三:正当无从下手时,室外机用在高频运行状态下突然断电停机,电源及故障指示灯不亮,万用表测L-N之间电压为0V,经监测过几分钟后,室内又有225V输出,整机又可正常工作,根据此现象,初步确定故障点在室内电源供电线路上。
步骤四:断整机电源,等放电完毕后拆开室内面框及电控盒盖,取出室内电控板,仔细观察,上现电控板主电源继电器有焊脚虚焊,导致功率继电器输出电压不稳定,不定期出现无225V电源输出,造成室外机无电源出现E1室内外机通讯保护。
 处理措施:
 更换室内主板,试机正常

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1528
主题
51
积分
142077
在线时间
1973 小时
注册时间
2011-11-7
最后登录
2024-3-29

热心会员常驻会员优秀会员勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章最佳人气勋章

发表于 2012-8-7 14:20 | 显示全部楼层
既然虚焊为何要换板?不换板不也可以么?谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
288
主题
0
积分
637
在线时间
149 小时
注册时间
2014-5-3
最后登录
2017-6-28
发表于 2014-6-29 20:33 | 显示全部楼层
补焊能收多少钱,换板就能赚多点.对一些用户就要这样.只看见你体力工,动一下手就搅好了,不知道知识就是金钱.不然对不起自已技术.
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级技师

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

回帖
668
主题
10
积分
1450
在线时间
332 小时
注册时间
2011-11-18
最后登录
2021-5-13
发表于 2017-1-29 08:41 | 显示全部楼层
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1076
主题
21
积分
10091
在线时间
290 小时
注册时间
2017-9-4
最后登录
2021-8-24
QQ
发表于 2017-10-3 15:51 | 显示全部楼层
谢谢分享!
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级技师

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

回帖
136
主题
11
积分
886
在线时间
167 小时
注册时间
2011-8-2
最后登录
2021-2-12
发表于 2017-10-3 17:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|门户地图|网站地图|家电维修|手机版|家电维修技术论坛 ( 蜀ICP备14030498号-16 川公网安备51102502000162号 )

GMT+8, 2025-5-18 23:33

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表