家电维修网

 找回密码
 注册
查看: 3475|回复: 14

[求助] 蛋糕店小展示柜R22压缩机坏,原装600元太高,不知能不能用R12的,有人试过吗?

[复制链接]

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
193
主题
20
积分
603
在线时间
137 小时
注册时间
2006-6-2
最后登录
2021-11-18
发表于 2011-10-7 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
蛋糕店小展示柜R22压缩机坏,原装600元太高,不知能不能用R12的,有人试过吗?

论坛贵宾

论坛包青天

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
1488
主题
232
积分
5939
在线时间
432 小时
注册时间
2006-11-13
最后登录
2019-9-17

最佳人气勋章论坛贡献勋章资料贡献勋章论坛功臣勋章杰出贡献勋章优秀版主勋章版主勋章推广活动勋章

QQ
发表于 2011-10-8 09:56 | 显示全部楼层
没有试过,但个人感觉是可以换12的,不过关于12机的功率,还有毛细管等,你可以试试换个功率大的试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
826
主题
21
积分
3162
在线时间
641 小时
注册时间
2011-7-7
最后登录
2015-7-10

热心会员常驻会员

发表于 2011-10-15 03:39 | 显示全部楼层
制冰机210WR22压缩机坏,原装900元太贵,不知能不能用R12的,有人试过吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
41
主题
4
积分
163
在线时间
13 小时
注册时间
2011-10-12
最后登录
2016-8-20
发表于 2011-10-20 19:14 | 显示全部楼层
可以.....................
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
209
主题
18
积分
1352
在线时间
175 小时
注册时间
2011-6-24
最后登录
2017-3-31

杰出贡献勋章

发表于 2011-10-20 21:39 | 显示全部楼层
到废品站找个旧的好R12压缩机,换了排空加12就行,R12的量就靠你自己掌握!我试过了的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
209
主题
18
积分
1352
在线时间
175 小时
注册时间
2011-6-24
最后登录
2017-3-31

杰出贡献勋章

发表于 2011-10-20 21:40 | 显示全部楼层
记得把过滤器换了!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
99
主题
21
积分
774
在线时间
203 小时
注册时间
2011-8-5
最后登录
2014-12-17
发表于 2011-10-29 08:46 | 显示全部楼层
高温机R22低温机R12x/'';''试试吧】
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
139
主题
7
积分
434
在线时间
41 小时
注册时间
2009-8-7
最后登录
2014-7-6
QQ
发表于 2011-11-5 20:56 | 显示全部楼层
没试过,应该不可以吧,
回复 支持 反对

使用道具 举报

华胜电器 该用户已被删除
发表于 2012-3-27 12:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2012-3-28 22:09 | 显示全部楼层
没试过
回复 支持 反对

使用道具 举报

中级会员

Rank: 2

回帖
43
主题
1
积分
170
在线时间
68 小时
注册时间
2012-5-5
最后登录
2012-9-18

乐于助人勋章

发表于 2012-5-5 11:32 | 显示全部楼层
毛细管要改,不然效果不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新手入门

Rank: 1

回帖
5
主题
0
积分
29
在线时间
1 小时
注册时间
2012-6-5
最后登录
2012-11-6
发表于 2012-6-7 09:59 | 显示全部楼层
过滤器更换,节流要在过滤器处打压测试调整,制冷剂要掌握的好,效果要差一些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
43
主题
1
积分
61
在线时间
5 小时
注册时间
2015-2-24
最后登录
2016-8-17
发表于 2015-12-27 16:43 | 显示全部楼层
r22是空调压机,你换12的肯定不行,
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
36
主题
0
积分
46
在线时间
14 小时
注册时间
2015-11-18
最后登录
2018-9-23
发表于 2016-4-10 06:09 | 显示全部楼层
应该可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

高级会员

Rank: 3Rank: 3

回帖
8
主题
1
积分
78
在线时间
52 小时
注册时间
2013-10-18
最后登录
2018-6-2
QQ
发表于 2016-5-18 23:30 | 显示全部楼层
1蛋糕店的如果是全封闭的展示柜,换12的压机可以,功率要300瓦以上的。2炒冰机换12的压机不行,炒冰机要求制冷快,系统是空调的系统。