接修KFR35空调压缩机坏,换后抽真空定量加F22。刚开机压力0.4至0.5正常,运转一会后压力不稳有时降到0.3左右,但马又回到0.5这时就正常工作了。大概1至2小时后有时压力升到0.6至0.7,过一会又降到0.4至0.5正常工作。时间再长后最高低压压力可达0.8至0.9.维修陷入困境,请高手速速帮忙。                小弟在此先谢谢各位了

高级维修师

Rank: 6Rank: 6

回帖
311
主题
11
积分
519
在线时间
117 小时
注册时间
2006-9-16
最后登录
2025-7-18
发表于 2012-6-1 22:52 | 显示全部楼层
四通阀坏了,阀芯串气了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3930
主题
187
积分
11099
在线时间
1451 小时
注册时间
2011-10-10
最后登录
2020-6-2

热心会员常驻会员

发表于 2012-6-1 23:22 | 显示全部楼层
压缩机是全新或是二手的?目前有的新压缩机传说是铝线绕的,稳定性很差,且在工作中电流不断升高、、、、、
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
749
主题
18
积分
1708
在线时间
216 小时
注册时间
2009-10-9
最后登录
2013-8-17
发表于 2012-6-3 22:54 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级研究师

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
1885
主题
153
积分
10985
在线时间
1090 小时
注册时间
2009-9-11
最后登录
2017-7-30

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章推广活动勋章

发表于 2012-6-3 23:14 | 显示全部楼层
启动电容代换看看   
回复 支持 反对

使用道具 举报

初级维修师

Rank: 4

回帖
336
主题
25
积分
1219
在线时间
62 小时
注册时间
2012-6-12
最后登录
2015-1-16
QQ
发表于 2012-6-15 22:51 | 显示全部楼层
    同时检测高低压应可查出问题.