如果打压有漏点,需要处理的话,就不是定量加注了(比如外挂冷凝器),我认为还是要综合观察,回气管有凉度,蒸发器结霜正常,至于能不能自动停机还要看温控器是否正常,用电子温度计测量保鲜室温控器探头位置的温度,如果能达到-18度就可以,达到-18度而不停机就是温控器有问题,前提是温控器设定在中间位置而不是强冷位置。个人经验一般暗装冷凝器漏了改为外挂冷凝器,加注量都偏大。效果比原来还好。 千万记住600a的操作规程! |
|