当空调漏氟后,整个制冷系统制冷剂就会减少,我们知道,压缩机排出的高温高压气态制冷剂经过冷凝器冷却后,变为高压中温的液态制冷剂,然后经过节流阀减压后,变为低温低压的液态制冷剂,低温低压制冷剂在蒸发器中气化制冷,当制冷剂减少后,蒸发器内的蒸发压力会变低,从而导致制冷剂在还没到达蒸发器时,就提前气化制冷,这示制冷剂泄露的多少,漏得多的话,节流阀出口处,也就是蒸发器的前端,就会接霜,也就是我们看到的低压回气管处接了很厚的霜。当我们从低压三通修理阀补充一定量的制冷剂后,低压回气管上的霜会慢慢融化,回到正常状态。当然加制冷剂前,我们要进行系统检漏后,保证系统不泄露后,在加制冷剂,不然,加进去的制冷剂还会泄露。 |
-