家电维修网

用户名  找回密码
 注册
查看: 2713|回复: 5

二合一焊台要不要接地线

[复制链接]

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
435
主题
16
积分
3058
在线时间
120 小时
注册时间
2008-5-28
最后登录
2021-11-11
发表于 2010-8-20 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了修理海信高清数字板,在淘宝买了个赛克852D+数显热风枪拆焊台二合一,买回后仔细看了使用说明书,随即在废板上练习焊接。焊接成功后,很有把握的开始焊接高清数字板,很快就把数字板焊接好了,经过多次用15倍放大镜查验无误后上机试验。打开开关,惨了绿灯不亮了,一直是红灯亮,经检查是电脑块供电脚击穿,原数字板问题请看   http://www.bjjdwx.com/forum.php? ... 17425&from=home  用数字电笔测量焊台外壳,竟然有220伏静电,判断是高压静电击穿了电脑块供电脚。又很仔细的看了多次焊接说明书,没有看到使用焊台必须接地的提醒,现在自己砸个接地级,用导线和焊台外壳连接在一起,再用数字电笔测量焊台外壳,基本没有静电了,但是现在我还是不敢用焊台焊接集成块,怕把集成块击穿损坏。询问几个朋友说焊台不接地线也可以使用,没发现什么问题!我就不明白了,为什么我新买的焊台,不接地线会烧毁数字板电脑块,我这焊台有没有问题,如果有问题,我应该找卖焊台的还是找焊台厂家,请各位网友给我出出点子。拜托

论坛贵宾

Rank: 10Rank: 10Rank: 10

回帖
2518
主题
138
积分
6470
在线时间
95 小时
注册时间
2006-9-19
最后登录
2014-8-27

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章版主勋章优秀版主勋章

QQ
发表于 2010-8-20 17:20 | 显示全部楼层
还是接地线保险,我修理数字板时,全接地线,我这里的电源插座有地线,对于插座地线是空的,可以砸个接地线,也可以买个手腕接地链,我维修就是悍台接地,然后带上防静电手套,开始维修。 绝对安全。
回复 支持 反对

举报

高级工程师

Rank: 11Rank: 11Rank: 11Rank: 11

回帖
435
主题
16
积分
3058
在线时间
120 小时
注册时间
2008-5-28
最后登录
2021-11-11
 楼主| 发表于 2010-8-24 00:07 | 显示全部楼层
谢谢指点!!!!
回复 支持 反对

举报

初级研究师

店主

Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15Rank: 15

回帖
3045
主题
319
积分
21636
在线时间
818 小时
注册时间
2010-4-3
最后登录
2024-4-24

热心会员常驻会员最佳人气勋章资料贡献勋章推广活动勋章杰出贡献勋章论坛贡献勋章

QQ
发表于 2010-8-29 18:57 | 显示全部楼层
还是有接地保险。
回复 支持 反对

举报

中级技师

Rank: 8Rank: 8

回帖
729
主题
5
积分
1310
在线时间
540 小时
注册时间
2009-9-3
最后登录
2018-5-22
发表于 2010-9-6 20:40 | 显示全部楼层
太相信那东西了用前该检查一下.我用的设备全部接地。。。。。
回复 支持 反对

举报

中级维修师

Rank: 5Rank: 5

回帖
709
主题
36
积分
3347
在线时间
565 小时
注册时间
2010-6-13
最后登录
2017-1-3

热心会员常驻会员推广活动勋章

发表于 2010-9-14 11:04 | 显示全部楼层
有条件的可以用3X3的角铁1.5米长,一头磨尖,另一端钻个孔。用大锤打进地板,流10 公分长接一条4-6平的地线到你的维修间。
回复 支持 反对

举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册